本帖最后由 fengtian707 于 2013-6-26 18:13 编辑 先附上图纸这是一栋八加一的多层洋房,但是每层都只设计了一个自然排烟窗户,现在做成的实际自然排烟面积不足两个平方,请问一下像这样的区域自然排烟面积够吗? 貌似这个算是三合一前室吧,规范貌似对这个也没有具体个说法呀,所以在这里请教了
本帖最后由 fengtian707 于 2013-6-26 18:13 编辑
先附上图纸
这是一栋八加一的多层洋房,但是每层都只设计了一个自然排烟窗户,现在做成的实际自然排烟面积不足两个平方,请问一下像这样的区域自然排烟面积够吗? 貌似这个算是三合一前室吧,规范貌似对这个也没有具体个说法呀,所以在这里请教了
2楼
都没人顶一下么?
帮我解答一下呗!!
回复
3楼
这个不是前室,更不是什么三合一前室,所以不用考虑自然排烟。
回复
4楼
封闭楼梯间 不用满足2m2
回复
5楼
首先定义楼梯家为敞开式楼梯间 电梯非消防电梯 所以不存在前室及三合一前室一说 但是需要自然排烟 如果不能够自然排烟 就不可以做敞开式楼梯间 建议开窗面积按照楼梯间预留 每五层面积不小于5㎡ 顶层开窗面积不小于0.8㎡
回复
6楼
顶顶顶顶顶顶
回复
7楼
spibees1 发表于 2013-6-27 16:47 顶顶顶顶顶顶楼上解答基本正确
回复