碰到连梁超筋大家一般都如何处理啊
凯特你好
2013年06月19日 14:41:49
只看楼主

我跟同事讨论,同事说他的解决办法有这些,也拿来和大家分享,也算是抛砖引玉了: 1、减小连梁高度,使之刚度减弱; 2、加大连梁跨度即加大洞宽; 3、不考虑该连梁工作,墙肢独立承担水平作用。 有时侯,当连梁超筋是由于内力较大配筋过大造成而非剪压比不足时,也可能采用加高或提高混凝土强度等级的方法提高其承载力,从而解决超筋问题,但是这样的情况相对较少。 大家碰到连梁超筋的情况都是怎么处理的啊,这应该是经常地遇到的,希望大家把自己的经验和教训拿来共享下,大家共同进步,谢谢!


我跟同事讨论,同事说他的解决办法有这些,也拿来和大家分享,也算是抛砖引玉了:
1、减小连梁高度,使之刚度减弱;
2、加大连梁跨度即加大洞宽;
3、不考虑该连梁工作,墙肢独立承担水平作用。
有时侯,当连梁超筋是由于内力较大配筋过大造成而非剪压比不足时,也可能采用加高或提高混凝土强度等级的方法提高其承载力,从而解决超筋问题,但是这样的情况相对较少。

大家碰到连梁超筋的情况都是怎么处理的啊,这应该是经常地遇到的,希望大家把自己的经验和教训拿来共享下,大家共同进步,谢谢!
fionatao
2013年06月19日 14:50:01
2楼
一般情况下,不管是减小连梁高度,还是加大跨度,总是有某些个别楼层连梁计算超现,没办法。我的经验是先弱化他,不行的话就按照接近最大配筋率配筋,然后加强相邻楼层的连梁。
回复
davyzhang6509
2013年06月19日 15:02:03
3楼
连梁刚度折减多一点,可取到0.5-0.6。
回复
o如梦无痕o
2013年06月19日 15:05:41
4楼
高规上7.2.26 详细规定了连梁超筋怎么办 按规范来就完事了
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年06月19日 15:13:06
5楼
学习,具体操作规范上的内容时还是把握不准
回复
guoyameng0824
2013年06月24日 09:29:23
6楼
多向有经验的同事请教啊,还得多看书,顶一下
回复
ricky110122
2013年06月24日 13:42:11
7楼
路过学习。
回复
相水有毒
2013年06月24日 15:46:59
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-19 15:05 高规上7.2.26 详细规定了连梁超筋怎么办 按规范来就完事了但是还是超限了怎么办呢啊?
回复
lwb0911
2013年06月24日 19:27:59
9楼
1.双连梁
2.交叉斜筋
3.往死了折刚度
回复
ygdx0525
2013年06月24日 21:05:46
10楼
谢谢前辈们的经验~
回复
qjl110406a
2013年06月25日 11:26:27
11楼
同意9楼意见
回复