本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-6-15 16:55 编辑 前两天去一个工程基础钢筋验收 发现有个两桩承台右较大问题 上图大家有空讨论讨论是什么问题

本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-6-15 16:55 编辑

前两天去一个工程基础钢筋验收 发现有个两桩承台右较大问题 上图大家有空讨论讨论是什么问题

问题承台.JPG


截面及配筋.jpg

免费打赏
dadayuyu2012
2014年03月20日 22:02:22
12楼
l两桩承台的一个桩欠送了,而施工单位钢筋工照常扎钢筋,由于桩头欠送,导致承台底部3根主筋没有搁置在欠送桩上,箍筋间距没有按要求来做,另外根据浙江省管桩2010浙G22来看,管桩灌芯处没放钢筋笼。
回复
qq_1395325285671
2014年03月21日 00:13:11
13楼
楼上正解!
回复
lw010
2020年11月07日 06:10:25
14楼

桩的主筋要锚到承台的吧 没看到桩主筋!

回复
周sir02
2023年04月28日 11:25:00
15楼

这个承台是架在两个桩体上的,相当于一根梁,梁内的钢筋绝不可半截就断掉。这完全没按照设计来嘛