2. 独立基础在什么情况下会出现顶部钢筋网?哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层?
答:一般是双柱型独立基础或者是杯口独立基础时,有上部钢筋,受力钢筋在下,分布钢筋在上。
3、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?
答:是75mm和S/2(半个间距)比较,哪个小取哪个。
4、 计算根数时候“取整”一般有几种选择方式?分别是什么?通常选择哪种方式?
答:计算根数取整时一般有三种方式,分别是:向上取整、向下取整、四舍五入,通常选择向上取整。
5、 DJJ、DJP、BJJ、BJP分别表示什么意思?
答:DJJ表示阶形截面普通独立基础,DJP表示坡形截面普通独立基础,BJJ表示阶形截面杯口独立基础,BJP表示坡形截面杯口独立基础。
答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用,一般非复合箍就可以。
答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大。绑扎情况下是0.3Lae(0.3倍的搭接长度)
10、 柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少?首层的非连接区是多少?焊接和绑扎连接有区别吗?
答:与基础相邻层的非连接区是1/3净高,首层也是1/3净高,焊接和绑扎没有区别。
11、 如果一根柱子遇到一根屋面框架梁,梁高为1200,柱子纵筋的锚固长度是850,这时候柱子的纵筋是伸到梁顶—保护层还是满足锚固长度就可以了?
答:因为柱子是梁的支座,所以必须伸到梁顶-保护层。
12、 为什么箍筋的弯钩长度是11.9d?
答:10d+1.9d,10d是箍筋弯钩的直段长度,抗震结构是10d(非抗震为5d),1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸。
13、 柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断?
答:是100、5d、箍筋加密间距三者比较取小。
14、 怎样判断中柱、边柱、角柱?怎样判断一根柱子的纵筋是内侧钢筋还是外侧钢筋?怎样确定一根柱子的角筋是外侧还是内侧?
答:一般用柱上支撑的梁的相交形式来判断,梁与梁L型相交的柱一般是角柱,梁与梁T型相交的柱是边柱,十字相交的柱子一般是中柱。判断每个柱子钢筋属于外侧还是内侧,见下图。
答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨,¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍,2Φ25+(2¢14)+2Φ25中,前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根Φ25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根Φ25的钢筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根¢14的架立筋。
16、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思?
答:表示梁的下部有5根Φ25的钢筋,分两排布置,其中上排为2根,下排为3根,上排2根不伸入支座。
17、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚?
答:当支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造;当0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时,采用弯锚构造。
18、梁的纵筋上部搭接在什么位置?下部通长筋如果大于钢筋的定值长度怎么办?
答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内,并且要满足一个搭接长度,下部通长筋如果定值长度不够,一般采用锚固方式,不搭接,长度计算同下部非通长筋。
19、一根梁在端部遇到一个很宽的柱子时,纵筋是一直伸到柱子对边还是满足锚固长度就可以了?
答:是锚固长度和过柱子中心线+5d比较取大值。
20、梁与柱子相交处,是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去?
答:梁与柱子相交处,因是柱子是梁的支座,柱为主,梁为次,柱子的箍筋贯通,梁的箍筋到柱侧。
21、一根梁的中间支座两边负筋根数不同时,多余一边的负筋怎样处理?
答:一根梁的中间支座两边负筋根数不同时,根数多的一侧负筋,有两种处理方式,或伸至支座对边弯折15d,或采用直锚的方式,伸入支座的长度满足一个锚固长度就可以(此锚固长度可以超过支座宽度)。
22、在计算梁的钢筋长度时,是否考虑纵筋之间的间距必须满足25mm?
答:预算没有考虑。
23、梁在什么情况下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用?
答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用。
24、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别?
答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋,在端支座也分弯锚和直锚两种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d。
25、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别?
答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500。
26、吊筋是放在主梁上还是次梁上?长度怎样计算?
答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时,吊筋斜度为45°,吊筋长度公式推导为:吊筋长度=b+50*2+(hb-2C)/sin45°*2+20d*2;当梁高hb>800时,吊筋斜度为60°,吊筋长度公式推导为:吊筋长度=b+50*2+(hb-2C)/sin60°*2+20d*2。
27、屋面框架梁和楼层框架梁有什么区别?
答:屋面框架梁除了上部通长筋和支座负筋弯折长度必须伸入梁底外,其余钢筋的算法和楼层框架梁相同。
28、非框架梁和楼层框架梁有什么区别?
答:1)锚固长度不同,框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La;2)端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是1/3净跨长,非框架梁是1/5净跨长;3)下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d。
37、 计算板的阳角散射筋时,散射筋的外部间距是多少?
答:是板负筋的间距。
答:5d和h(梯板厚)比较取大。
39、楼梯负筋锚入支座内的长度是多少?
答:是La(一个锚固长度)
40、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少?
答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要这算成斜长)
41、怎样计算楼梯的斜度系数?
答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数。
42、如果一个楼梯采用的是平法标注,怎样判断负筋的直径和根数?
答:如果一个梯板的底筋平法标注为¢12@100,并没有给出负筋的间距,按照平法图集理解,负筋的配筋率应该按底筋的1/2(配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比),负筋间距就一般取¢12@200就满足要求。
43、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度?
答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点,所以在计算净长的时候要减去一个踏步长度。
47、 构造柱子与圈梁相交处,是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?
答:在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。
答:不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题,上边再结实也无用,所以,柱纵筋“坐底”加弯钩,可确保柱根的牢固。至于弯构为10d还是12d,或者干脆200,这不是主要问题,04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长度与弯钩长度对照表”给出了统一规定,应予以执行。
84、从上面的话可以看出,“通长筋”的直径可以小于支座上部角筋。现在的问题是:是不是“通长筋”的直径不可以大于支座上部角筋。我见过一个设计,梁的上部“通长筋”为2φ25,而支座上部角筋为4φ16,这应该是错误的吧?
答:有三种:向上取整、向下取整、四舍五入,一般选择向上取整。