钢筋进场验收:监理员验什么?该怎么验?
一身肌肉的领结
2022年04月21日 09:09:06
只看楼主

钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?   钢筋进场验收内容

钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?

 


钢筋进场验收内容


1、证件

检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。


2、外表

  • 钢筋应平直、无损伤。

  • 表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。


3、挂牌

  • 合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。

  • 不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上(通常情况下为小厂生产的钢筋)。


4、复核证件信息

检查钢筋原材料质量证明书中厂名、生产日期、炉罐号、钢筋级别、直径等信息是否与每捆钢筋上的挂牌一致(重点注意捆数、直径、炉罐号)。

  • 检查质量证明书中的钢筋级别、捆数与现场挂牌与钢筋是否一致。

  • 检查质量证明书中的炉罐号是否与现场挂牌钢筋一致。

  • 检查质量证明书(原件)中是否盖有红章。


5、直径检测

钢筋的直径允许偏差应符合下表规定:

 

6、见证取样


 

取样时建设单位、监理单位、施工单位均需有专人到场,并重点注意以下几点:

1)取样时同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过60t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。

2)取样时端头部分去掉。

3)取样时切口应平滑,与长度方向垂直且不应小于500mm。



7、重量偏差检测

  • 用电子秤称钢筋的实际重量,并根据理论重量算出重量偏差。

 


  • 钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合下表规定:

 



8、力学性能检测

检验钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率性能应符合规范规定。


有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E或HRBF335E 、HRBF400E、HRBF500E钢筋,其强度和最大力下的总伸长率应符合下列规定:

  • 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值(强屈比)不应小于1.25;

  • 屈服强度实测值与标准值的比值(超屈比)不应大于1.30;

  • 钢筋的最大力下的总伸长率不应小于9%。


检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查抽样检验报告。