基础钢筋验收时发现问题承台
dadayuyu2012
2013年06月15日 16:49:26
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-6-15 16:55 编辑 前两天去一个工程基础钢筋验收 发现有个两桩承台右较大问题 上图大家有空讨论讨论是什么问题

本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-6-15 16:55 编辑

前两天去一个工程基础钢筋验收 发现有个两桩承台右较大问题 上图大家有空讨论讨论是什么问题

问题承台.JPG


截面及配筋.jpg

免费打赏
无间道
2013年06月16日 07:55:59
2楼
承台上部配筋小了。
回复
zljzlj000111
2013年06月16日 17:19:12
3楼
桩直径800以上的桩进承台100,以下的进承台50,这根本没有按要求去做。
回复
cardina
2013年06月16日 21:43:05
4楼
承台下层钢筋怎么断了呢,承台下层钢筋应该在桩顶上面通过。
回复
无花果
2013年06月17日 10:40:53
5楼
桩的主筋要锚到承台的吧 没看到桩主筋!
回复
xiongxian19890928
2013年06月17日 14:48:00
6楼
配筋小了,地梁也没加密。
回复
victor_911maker
2014年01月11日 06:59:31
7楼
桩钢筋打了2个90度的拐?可以吗?
承台下部筋没通长设置?
回复
savionlee
2014年01月11日 10:07:55
8楼
承台箍筋间距太大,桩锚入承台太长,承台底部箍筋通不过被截断了
回复
我本平凡
2014年01月11日 10:16:01
9楼
桩头进入承台太长了吧
回复
老小孩的时光
2014年01月13日 17:50:56
10楼
桩的钢筋咋弯成那样了?
回复
hjgnehdueg
2014年01月13日 23:59:08
11楼
承台上部配筋小了。
回复

相关推荐

APP内打开