装饰工程监理细则一、监理工作控制要点及目标值1、控制要点(1)、装饰工程的基层结构工程须经检查验收,核定合格后方可进行装饰工程施工。(2)、装饰工程施工质量应符合设计图纸和施工规范的要求。2、目标值(1)、抹灰工程:项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法普通抹灰 高级抹灰 1 立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查
一、监理工作控制要点及目标值
1、控制要点
(1)、装饰工程的基层结构工程须经检查验收,核定合格后方可进行装饰工程施工。
(2)、装饰工程施工质量应符合设计图纸和施工规范的要求。
2、目标值
(1)、抹灰工程:
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
普通抹灰 高级抹灰
1 立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查
2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查
4 分隔条(缝)直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查
5 墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查
(2)、涂饰工程
项次 项目 普通涂饰 高级涂饰 检验方法
1 颜色 均匀一致 均匀一致 观察
2 泛碱、咬色 允许有少量轻微 不允许
3 流坠、疙瘩 允许有少量轻微 不允许
4 砂眼、刷纹 允许有少量轻微砂眼,刷纹通顺 无砂眼、无刷纹
5 装饰线、分隔线直线度允许偏差(mm) 2 1 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查
(3)、饰面板工程
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
石材
光面 剁斧石 蘑菇石
1 立面垂直度 2 3 3 用2m垂直检测尺检查
2 表面平整度 2 3 用2m靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 2 4 4 用直角检测吃检查
4 接缝直线度 2 4 4 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查
5 墙裙、勒脚上口直线度 2 3 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查
6 接缝高低差 0.5 3 用钢直尺和塞尺检查
7 接缝宽度 1 2 2 用钢直尺检查
(4)、饰面砖工程
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
外墙面砖 内墙面砖
1 立面垂直度 3 2 用2m垂直检测尺检查
2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 3 3 用直角检测吃检查
4 接缝直线度 3 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查
5 接缝高低差 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查
6 接缝宽度 1 1 用钢直尺检查
二、监理工作方法及措施:
1、一般抹灰工程
抹灰施工工艺流程:阴阳角找方 设置标筋 分层找平、修整 表面压光
监理工程师应从以下几个方面进行质量监督:
(1)、一般抹灰工程所用的材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检查方法:检查产品合格证书、复试报告和施工记录。
(2)、抹灰前对基层表面的尘土、污垢、油渍等应清楚干净,并应洒水润湿。
检查方法:检查施工记录。
(3)、室内阳角以及护角的做法应符合设计要求,护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整。
检查方法:观察。
(4)、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
检查方法:观察,检查施工记录。
(5)、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
检查方法:观察,用小锤轻击检查;检查施工记录。
2、刷浆工程
刷浆工程的主要施工工艺流程:基层处理 刮腻子 刷浆。
监理工程师应从以下几个方面进行质量监督:
(1)、涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
检查方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
(2)、涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。
检查方法:观察。
(3)、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
检查方法:观察,手摸检查。
(4)涂料涂饰工程的基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
检查方法:观察,手摸检查,检查施工记录。
(5)、涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。、
检查方法:观察。
3、饰面工程
饰面板施工工艺流程:基层处理 试拼 钻孔 穿铜丝 安装 灌浆 擦缝。
饰面砖施工工艺流程:基层处理 基层抹灰 弹线 粘贴
擦缝。
监理工程师应从以下几个方面进行质量监督:
(1)、饰面板工程
A、饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。
检查方法:观察,检查产品合格证书,进场验收记录和性能检测报告。
B、饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。
检查方法:手扳检查,检查进场验收记录,现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
C、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,石材表面应无泛碱等污染;饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致。
检查方法:观察、尺量检查。
D、采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。
检查方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。
(2)、饰面砖工程
A、饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。
检验方法:观察,检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
B、饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。
检查方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。
C、饰面砖粘贴必须牢固;满贴法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
检查方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录;观察、用小锤轻击检查。
D、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损;接缝应平直、光滑,填嵌材料应连续、密实、宽度和深度应符合设计要求。
检查方法:观察,尺量检查。
E、有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。
检查方法:观察,用水平尺检查。