本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑 元器件品牌为ABB,
本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑
元器件品牌为ABB,
12楼
支持10楼说法! 由于谐波电流的频率为基波频率的整数倍,高频电流流过导体时,因集肤效应的作用,使导体对谐波电流的有效电阻增加,从而增加了设备的功率损耗、电能损耗,使导体的发热严重。 由此看出如果是单台可能分析接触不良好,等等,! 一大片可以分析是谐波!
回复
13楼
tanguandong 发表于 2013-6-12 12:24 支持10楼说法! 由于谐波电流的频率为基波频率的整数倍,高频电流流过导体时,因集肤效应的作用,使导体对 …接触不良,保险起热短路
回复
14楼
应该是发生短路了。
回复
15楼
我这里也是用的ABB的熔丝基座,和楼主一样。ABB的电容+ABB的电抗(6%)+施耐德接触器+ABB熔丝。
发生好几次了,熔丝上下端烧毁,我感觉这个熔丝基座和熔丝接触面太小了,两根弹性卡针固定熔丝,电流大点估计就不行了。
全部更换代价比较大,现在只能每月检查温度,,烦死了
回复
16楼
谐波增加了设备的功率损耗,使导体的发热严重。
回复
17楼
wwjafzj 发表于 2013-6-8 16:01 怎么没人来分析呀你到现场去测量谐波等电能质量参数没有?
回复
18楼
tanguandong 发表于 2013-6-12 12:17 电抗器?有了!那么大的电抗器居然说没有配.
回复
19楼
你有图片,可以把你配的电容柜的参数说说嘛,就是你电抗器,电容,开关和控制器,如果事后你去过现场有测量的数据吗?有这些东西比较好分析原因,光几张图片看不出什么问题的,电容柜出问题有很多种情况。
回复
20楼
学习一下:lol
回复
21楼
个人认为相对地造成短路引起的!
回复