现场电容柜熔断器组烧了,原因分析
wwjafzj
wwjafzj Lv.2
2013年06月08日 14:56:40
只看楼主

本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑 元器件品牌为ABB,

本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑

元器件品牌为ABB,

IMG_20130607_111239.jpg


20130607851.jpg


20130607852.jpg


20130607853.jpg


20130607854.jpg


20130607855.jpg


20130607856.jpg


20130607857.jpg


20130607858.jpg


IMG_20130607_111105.jpg


IMG_20130607_111117.jpg


IMG_20130607_111134.jpg


IMG_20130607_111143.jpg


IMG_20130607_111225.jpg

免费打赏
tanguandong
2013年06月12日 12:24:16
12楼
支持10楼说法! 由于谐波电流的频率为基波频率的整数倍,高频电流流过导体时,因集肤效应的作用,使导体对谐波电流的有效电阻增加,从而增加了设备的功率损耗、电能损耗,使导体的发热严重。 由此看出如果是单台可能分析接触不良好,等等,! 一大片可以分析是谐波!
回复
w123z456x789
2013年06月13日 09:52:40
13楼
tanguandong 发表于 2013-6-12 12:24 支持10楼说法! 由于谐波电流的频率为基波频率的整数倍,高频电流流过导体时,因集肤效应的作用,使导体对 …接触不良,保险起热短路
回复
wu198709
2013年06月13日 10:01:20
14楼
应该是发生短路了。
回复
yunsky83
2013年06月13日 20:12:27
15楼
我这里也是用的ABB的熔丝基座,和楼主一样。ABB的电容+ABB的电抗(6%)+施耐德接触器+ABB熔丝。
发生好几次了,熔丝上下端烧毁,我感觉这个熔丝基座和熔丝接触面太小了,两根弹性卡针固定熔丝,电流大点估计就不行了。
全部更换代价比较大,现在只能每月检查温度,,烦死了
回复
sx717
2013年06月14日 07:46:52
16楼
谐波增加了设备的功率损耗,使导体的发热严重。
回复
muto2005
2013年06月14日 11:47:13
17楼
wwjafzj 发表于 2013-6-8 16:01 怎么没人来分析呀你到现场去测量谐波等电能质量参数没有?
回复
muto2005
2013年06月14日 11:49:33
18楼
tanguandong 发表于 2013-6-12 12:17 电抗器?有了!那么大的电抗器居然说没有配.
回复
muto2005
2013年06月14日 11:52:25
19楼
你有图片,可以把你配的电容柜的参数说说嘛,就是你电抗器,电容,开关和控制器,如果事后你去过现场有测量的数据吗?有这些东西比较好分析原因,光几张图片看不出什么问题的,电容柜出问题有很多种情况。
回复
vipvoping
2013年06月14日 14:07:14
20楼
学习一下:lol
回复
wcjqqq
2013年06月15日 08:55:22
21楼
个人认为相对地造成短路引起的!