现场电容柜熔断器组烧了,原因分析
wwjafzj
wwjafzj Lv.2
2013年06月08日 14:56:40
只看楼主

本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑 元器件品牌为ABB,

本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑

元器件品牌为ABB,

IMG_20130607_111239.jpg


20130607851.jpg


20130607852.jpg


20130607853.jpg


20130607854.jpg


20130607855.jpg


20130607856.jpg


20130607857.jpg


20130607858.jpg


IMG_20130607_111105.jpg


IMG_20130607_111117.jpg


IMG_20130607_111134.jpg


IMG_20130607_111143.jpg


IMG_20130607_111225.jpg

免费打赏
dxj123dxj1234
2013年06月15日 09:21:07
22楼
个人觉得应该是谐波电流导致熔断器发热,主要检查一下电抗器是什么类型的电抗器,是限流的还是抑制谐波的。
回复
西南北
2013年06月15日 09:29:25
23楼
不管你是生产厂家还是用户,把坏的东东换了就可以了
回复
dxj123dxj1234
2013年06月15日 10:20:43
24楼
还要看看电抗器的电抗率的选择是否合理,这个需要一些参数的计算和现场谐波的测试
回复
lhyaohero
2013年06月15日 18:17:28
25楼
有的朋友说查不明原因就往谐波身上推,首先,楼主没有说清最起码的供电环境,有没有谐波产生设备,没有,可以排除,若有,检测下谐波,这是第一。第二,平时对电容柜有维保么?做起码的电容器运行温度、触点温度、螺丝松紧程度、电容有无鼓包、漏液,最基本的情况,我看楼主也是没有说清楚;第三,系统容量,补偿容量,说下会死啊。光看柜子,不好说。
回复
hanxinghua113
2013年06月15日 21:14:07
26楼
谐波污染电源,在电容器投切时产生谐振,产生一个足以使熔断器烧毁的电流!这是一个非常头痛的问题。
回复
hanxinghua113
2013年06月15日 21:16:22
27楼
yunsky83 发表于 2013-6-13 20:12 我这里也是用的ABB的熔丝基座,和楼主一样。ABB的电容+ABB的电抗(6%)+施耐德接触器+ABB熔丝。发生好几次 …就是产生电流谐振!烦人的很!
回复
linb606
2013年06月17日 15:24:30
28楼
新人学习啊
回复
wwjafzj
2013年06月17日 15:59:50
29楼
muto2005 发表于 2013-6-14 11:52 你有图片,可以把你配的电容柜的参数说说嘛,就是你电抗器,电容,开关和控制器,如果事后你去过现场有测量 …电容是40的,接触器75,熔断器80A,电抗6%
回复
wwjafzj
2013年06月17日 16:02:59
30楼
muto2005 发表于 2013-6-14 11:52 你有图片,可以把你配的电容柜的参数说说嘛,就是你电抗器,电容,开关和控制器,如果事后你去过现场有测量 …我只负责低压室,也就是低压变压器出线侧以后,可惜没有装任何数据记录设备。现场测量电容,电抗没有任何损伤。同时发现出线烧毁的熔断器里边的熔心有的居然没有熔断。
回复
wwjafzj
2013年06月17日 16:06:10
31楼
电电 发表于 2013-6-15 18:17 有的朋友说查不明原因就往谐波身上推,首先,楼主没有说清最起码的供电环境,有没有谐波产生设备,没有,可 …供电环境,含有大量变频软起设备。进线开关2400A,补偿为主柜7组附柜6组每组容量40.平时没有维护,投入运行半年有余。为矿山项目
回复

相关推荐