本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑 元器件品牌为ABB,
本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑
元器件品牌为ABB,
2楼
说明:上端10KV/400V变压器顶掉了,一共8台低压补偿柜,不止一台出现这个问题!这一台比较严重一些
回复
3楼
wwjafzj 发表于 2013-6-8 15:02 说明:上端10KV/400V变压器顶掉了,一共8台低压补偿柜,不止一台出现这个问题!这一台比较严重一些怎么没人来分析呀
回复
4楼
奇怪,这次没有人说谐波!
不管你是生产厂家还是用户,把坏的东东换了就可以了。
电容器不是ABB吧?
回复
5楼
过载了,! 或接触不良,
回复
6楼
全套ABB啊,真有钱,看来大家有问题都往谐波上面推了,很简单,不是设备原因那就是电能质量原因。
回复
7楼
从图片中可以看出,是隔离开关式熔断器触头发热引起
回复
8楼
改成微型断路器吧
回复
9楼
lidehong760721 发表于 2013-6-9 11:23 改成微型断路器吧微型断路器分断能力不够,除非变压器容量较小,否则千万不能用微型断路器。
回复
10楼
看照片,补偿柜没有配置电抗器和热继,若出现谐波很可能出现这种情况。
我单位有几台用的也是ABB的电容,也没有配置电抗器,但有热继,负荷有感应炉,电容器烧了几个后,我去现场,重新达到自动运行,发现第一台投入后电流明显比额定大,接近一倍,第二台投入后电流增加的不多,赶紧关掉后,回去看高压柜综保数据,发现5次谐波较大(只能看3、5次谐波,不知其它谐波含量如何),基本确定是谐波造成的原因。
回复
11楼
lznybzw 发表于 2013-6-9 15:38 看照片,补偿柜没有配置电抗器和热继,若出现谐波很可能出现这种情况。我单位有几台用的也是ABB的电容,也 …电抗器?有了!
回复