大功率电机为什么不选用高压电机?
xiaoyuerudao
2013年06月06日 12:41:09
只看楼主

本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-7 10:19 编辑 看了成都来福士广场(30万平米的大型城市综合体)的设计图纸,5台一千多kw的空调主机采用的低压配电,为什么这么大功率的电机不用高压电机呢?可以节约很多投资(虽然低压电机比高压电机便宜,但低压电机算上变压器,断路器,母线等一系列的投资,其实比高压电机投资大)。我想像新加坡凯德置地这样大型的跨国投资公司,他们在商业建设上的经验也比较成熟,尤其是来福士广场这样品牌系列精心打造的形象地标,他们应该明白用高压电机比低压电机更节约成本,那他们为什么不用高压电机呢?有那位大虾能说说其中的理由吗?此项目在成都市区,属于地标性建筑,投资40多亿,政府重点建设项目,所以高压不是问题,供电局绝对大力支持。

本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-7 10:19 编辑

看了成都来福士广场(30万平米的大型城市综合体)的设计图纸,5台一千多kw的空调主机采用的低压配电,为什么这么大功率的电机不用高压电机呢?可以节约很多投资(虽然低压电机比高压电机便宜,但低压电机算上变压器,断路器,母线等一系列的投资,其实比高压电机投资大)。我想像新加坡凯德置地这样大型的跨国投资公司,他们在商业建设上的经验也比较成熟,尤其是来福士广场这样品牌系列精心打造的形象地标,他们应该明白用高压电机比低压电机更节约成本,那他们为什么不用高压电机呢?有那位大虾能说说其中的理由吗?此项目在成都市区,属于地标性建筑,投资40多亿,政府重点建设项目,所以高压不是问题,供电局绝对大力支持。

我个人的理解是这样的,不知道对不对:每年春秋两季都会有2个月左右的时间天气凉爽,不需要开空调,那么他们就可以向供电局申请报停这几台空调供电的变压器,5台就5x1600KVA,这样这4个月就可以少交很多基本电费,长期来看,用低压电机比高压电机更经济。(我对这种商业综合体,供电局怎么计费的,不是很了解,如果有那位比较懂,麻烦回帖讲解一下)。
免费打赏
onlydia
2013年06月07日 13:27:03
12楼
像这种1000kW的主机,通常由多个压缩机组成,一台压缩机300或500kW,如果变压器容量比较大,采用通常的星三角起动就可以。
一台1600kVA干变需要20多万,高压电机替代低压电机需要增加的投资,手头没数据。
低压安装、维护比较方便
回复
pluliang
2013年06月07日 14:39:56
13楼
楼主说的1千千瓦的主机我觉得不是一台电机,可能是一个机组(对空调的内部不了解),还有很多伺服的电气设备,这个空调是商场用的对用电的安全要求高些,如果用高压一旦出现问题对商场内部的人员的伤害就很大了。
回复
wjj379006005
2013年06月07日 15:00:56
14楼
zhiyuanyan3 发表于 2013-6-7 10:50 不好意思,还真没见过1000KW的低压电机。怕是不会有这么大的变频器提供软起?不可理解。本人只见过300KW的电 …我见过最大350KW的,软启动,1000KW怎么启动,还真没见过
回复
老盖
2013年06月07日 16:03:46
15楼
用过350KW/6KV直接启动
回复
jkhzy
2013年06月07日 16:16:55
16楼
真搞不懂要干啥呢,是不是新手乱搞的
回复
王学生
2013年06月07日 17:13:39
17楼
旁听旁听学习了
回复
sljmz
2013年06月07日 19:02:43
18楼
wjj379006005 发表于 2013-6-7 15:00 我见过最大350KW的,软启动,1000KW怎么启动,还真没见过我们公司就有1200KW的电机,用了3个变频器驱动的。
回复
yaojianle2012
2013年06月07日 20:28:20
19楼
wjj379006005 发表于 2013-6-7 15:00 我见过最大350KW的,软启动,1000KW怎么启动,还真没见过我们的空调电机是571KW的。物灵的。共两台
回复
与电有缘
2013年06月07日 20:58:21
20楼
空调或空压机配套的控制设备一般都配套变频器,低压变频器和高压变频器价格不是一个数量级的,所有设备供应商多选低压机,价格便宜,本人看法
回复
dhw0123456
2013年06月07日 21:28:17
21楼
谢谢楼主分享,新手学习中。
回复

相关推荐