有大功率电机情况下变压器容量选择
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2010年02月02日 10:26:36
来自于变压器
只看楼主

假设现在有380V,110KW电机一台,其他负荷合计20KW,在如下情况下变压器如何选择呢?1.电机直接启动?2.利用软启动或者变频启动变压器负荷如何选择呢?请教高手,谢谢了,呵呵

假设现在有380V,110KW电机一台,其他负荷合计20KW,
在如下情况下变压器如何选择呢?
1.电机直接启动?

2.利用软启动或者变频启动

变压器负荷如何选择呢?请教高手,谢谢了,呵呵
免费打赏
jinze_tg
2010年02月02日 19:11:09
2楼
加个软启动吧
回复
lingxuct
2010年02月02日 20:47:30
3楼
大电机起动电流+所带负荷电流
回复
jingangdianqi
2010年02月02日 21:02:29
4楼
1,加电机控制器
一般都没问题吧,变压器负载率选0.4左右
回复
jjdjcs
2010年02月02日 21:22:42
5楼
我们原来一中石油工地电机315的三台都是用ABB的软起,现在一直运行正常
回复
zaipengliu
2010年02月08日 18:30:22
6楼



呵呵,这个看来还要查变压器的电流,不过很实用,呵呵。谢谢了。。学了一招。。
回复
zmudxiaxue
2010年02月09日 09:45:44
7楼
要调速么就用变频,不调速么用软起,舍不得花钱么用变阻器
回复
ljzeng808
2010年02月09日 13:30:45
8楼
电机的容量比其他负荷大的多,加个软启动好。
回复
xuxianjie
2010年02月09日 13:43:11
9楼
一般用负载电机的功率是变压器容量一半
启动就没有问题
回复
ljzeng808
2010年02月09日 13:45:02
10楼

按照上面的公式计算好像启动压降有点儿大,如按2.5倍都到20%了
回复
lujing9452
2010年02月10日 16:37:38
11楼
启动电压降导致电机输出转矩只要能大于启动时所需要的负载转矩就可以了,不同负载所需的启动转矩是不一样的。泵和风机类,只要在30%额定电压以上就能顺利启动,对于球磨机,皮带运输机类的,就要求在50%额定电压以上才能顺利启动等等。。。要具体情况具体分析。
回复

相关推荐