审图中心要求应急照明也要专用供电回路,对于三级负荷,有必要吗?应急照明灯具自带蓄电池,停电后自动点亮,保证维持必要照度和应急时间不就可以了吗?
审图中心要求应急照明也要专用供电回路,对于三级负荷,有必要吗?应急照明灯具自带蓄电池,停电后自动点亮,保证维持必要照度和应急时间不就可以了吗?
2楼
三级负荷的应急照明没那么多要求。
可与普通照明共用一个配电箱,独立一个回路就可以了。
回复
3楼
应急照明配电箱和普通照明配电箱必须分开敷设,除非是小的商业网点。
提醒楼主一个问题:停电点亮时没问题的,可是你怎么实现停电的呢,你有火灾自动报警系统吗?再说,那不是证明应急灯只有蓄电池这一路电源吗?
回复
4楼
请楼上说明应急照明配电箱和普通照明配电箱必须分开敷设的依据
回复
5楼
1.如果是三级负荷,一般不做特别要求,比如说商铺的应急照明灯,不可能再单做照明配电箱。
2.可参考《民用建筑电气设计规范》13.9.12条
回复