强制通风给设备散热,设备室内的温度不得高于40摄氏度,如夏季室外温度高于40摄氏度,此时需要如何控制风机(设备室不安装空调)
强制通风给设备散热,设备室内的温度不得高于40摄氏度,如夏季室外温度高于40摄氏度,此时需要如何控制风机(设备室不安装空调)
2楼
室外温度都高于要求的室内温度了,怎么通风也不会降到室外温度以下。
回复
3楼
可以考虑引入其他空间多于空调风混合降温~
回复
4楼
要求很高啊.不做空调仅靠通风来降低机房温度,如一楼说的,不可能做到比室外温度还要低,crazy说的很好.引用其它空调区域的排风来降温也行,设备房本身没有人员长期停留.空气质量要求也不高.可以将部分区域空调排风集中送到设备房,从设备房再排出去.
回复
5楼
这个要看设备有产生最大热量是多少,然后需消除多少余热,据此选合适风量的风机
还有温度控制上限有要求,下限有吗,如没有,按上面的做法,如有那就复杂一点了
需变频控制的,控制方法很多,找做电的问一下,
回复
6楼
这种环境完全可以考虑湿帘负压风机。
回复
7楼
冷凝水收集起来,弄个循环泵,装个风盘
回复
8楼
简单的很,现在风扇可以安装温度监控开关,我之前又给几个厂子做的风扇,都具备你想要的温度控制功能:victory:
回复
9楼
全新风系统
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复