电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看
兔子木筏
2013年06月04日 13:18:36
只看楼主

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

免费打赏
luchunxin
2013年06月06日 15:44:15
22楼
学习了,各路高手指点
回复
zero9527
2013年06月06日 15:54:22
23楼
低压或者高压无功补偿一般需要串一定比列的电抗才安全!直接接入电容严重的时候就是爆电容,或者炸保护保险!我遇到好几个厂都出现这种情况,现在都停用补偿装置了!建议改造方法是根据实际负荷确定需要几组电容,每组电容串上12%的电抗!
回复
兔子木筏
2013年06月06日 19:58:01
24楼
请教:串电抗,不是根据检测谐波分量来考虑的吗?仅仅按照电容的12%就可以了吗?
印象里好像是根据谐波的几次来选的吧
回复
兔子木筏
2013年06月06日 19:59:40
25楼
呵呵,谢谢各位大神
回复
dingxueminzj
2013年06月06日 21:04:38
26楼
是否是连接点螺丝有松动造成的,
回复
wysh
2013年06月06日 21:56:59
27楼
贵司主要的生产设备有哪些?有木有变频器、中频炉、逆变等谐波源设备?
如果有的话可能是由于谐波造成的,可以对系统进行一个谐波检测,然后做个抗谐补偿的方案。
回复
206079
2013年06月07日 08:49:21
28楼
我同意21楼的观点
你现在需要做的是,清灰,热紧,检查电容,更换漏液的电容
如果真的要整改,我建议你把电容接触器改为无触点的可控硅型。
如果做完以上还有问题,建议你检测谐波,加滤波设备
回复
lidongqiang
2013年06月07日 09:13:25
29楼
学习了,增加经验
回复
xwry
2013年06月07日 09:54:08
30楼
1、电容柜应配快速熔断器,电容故障迅速切断。
2、接触器应采用专用切换电容接触器,减少涌流。
3、配备电抗器减少谐波影响。
回复
xiechengxiaoxu
2013年06月07日 10:14:57
31楼
顶上去,期待更多的高手来回答楼主,也让我们这些打酱油的好好学习学习 :lol:lol:lol:lol:lol:lol