本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因
本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑
我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因
12楼
增加经验。。。:)
回复
13楼
如果断路器内部短路,烧的现象不太符。所以唯一的可能我觉得最吻合的是接线在员在接微型断路器的进线端时,的铜线削或者铜丝短在一起了没清理,它才是造成短跟的东东。
回复
14楼
学习了,增加经验啊
回复
15楼
1、这种大面积放电的事故一般要在现场仔细分析才能下结论。但从你的说明中有一台电容器底部击穿,这很可能是第一故障点。当然,这要结合上部微断的状态才能下结论(请提供照片,并说明是否事故后是否有对微断进行操作和现场处理)。
2、微断代替支路熔断器用在电容保护是可行的。特别是在有谐波的系统。这个观点和11楼的意见不一样。理由是谐波引起的电容器的损坏主要表现在过载方面,而对于过载保护微断是远好于熔断器的。
3、当然,用微断是要注意很多问题的,首先由于开断容量不足,所以总开关最好用刀熔开关。另外,象图中在微断(或断路器)上端不高的地方就横着三相母排的做法一定要不得。
回复
16楼
本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 20:43 编辑
今天又去手机拍了几张,093是事故当天拍的,其余是今天,避雷器的线和第二只避雷器是拆掉的,不是炸飞的, 接触器面板和1、6的电源线已拆,第六只电容上的油就是第一只流下来的,1600KVA变压器还有一只电容辅柜,但是辅柜一点事也没有。
开关柜厂家一个劲的说是谐波引起的,要求我们加滤波设备,20多万,我觉得原因不想他们说的那样,跪求大神给个中肯的判断
回复
17楼
为了不沉下去,只有自己顶上来了呀,求助
回复
18楼
呵呵,如果谐波能把电容柜变成这样,以后就叫我fatman!
不过话只能说到这里,断人财路的事我是不会做的。
回复
19楼
建议低压电容器回路采用合适的熔断器进行保护:lol
回复
20楼
增加经验。。。,学习了!
回复
21楼
1、我所见到的电容柜大都采用熔断器,分段时间极短只有几毫秒,能在故障情况下快速分段,而空开分段时间远不及熔断器;空开相间距离太短,无隔片,短路后进而引起弧光短路;
2、电容柜内电容器外壳变型且有漏油现象,存在很大的安全隐患。鉴于只运行几个月,质量肯定存在问题,应及时更换;
3、电缆头被炸成这样,一定是短路引起的。至于为什么短路,可能是有金属异物掉落引起;另外这种接触器我们也用过,经常投切时内部触头吸合不到位,有异响存在,长期运行,不排除接触器内部故障;
4、电容柜应定期进行清灰紧固,尤其是刚运行的柜子,会残留施工时留下的垫片等。如果一开始电缆就没紧好,发热严重导致空开熔损也是有可能的。
回复