电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看
兔子木筏
2013年06月04日 13:18:36
只看楼主

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

免费打赏
兔子木筏
2013年06月04日 14:10:29
2楼
大神们,怎么都不现身呀,求诊断分析呀
回复
lingxuct
2013年06月04日 15:26:09
3楼
电容器侧电压一般会高一点,这种短路都是因微断上积灰和潮气,微断的相间距离比塑壳小,柜子不及时清扫会造成短路,楼主的故障是局部击穿引起大面积(弧光)短路造成的。
回复
ynensinacom
2013年06月04日 16:58:12
4楼
好像微断是不适用于电动机及电容柜吧,有的元件厂家就特别说明了。
回复
fitman
2013年06月04日 20:43:21
5楼
1、从图看是短路造成的原因。
2、从描述看是大面积的弧光电离。
在现场仔细找出第一个短路点吧!
回复
兔子木筏
2013年06月04日 22:28:15
6楼
第一个短路点怎么找?弧光点最厉害的就是刀开关下侧铜排对壳体侧板的放电
回复
王学生
2013年06月05日 11:20:27
7楼
图片太少,需要考察现场,了解事故情况好下结论啊。
回复
htthcc
2013年06月05日 11:34:56
8楼
电容柜内用微断不太好,分断能力较低。还有1600KVA的变压器补偿160KVAR好像也不够啊。
回复
老头子
2013年06月05日 14:24:39
9楼
看看,应该是短路造成的电弧烧毁。
回复
逸風
2013年06月05日 14:48:17
10楼
增加经验。。。
回复
pluliang
2013年06月05日 15:19:20
11楼
版主分析的很到位,个人认为微断不适合用在电容器的回路,特别是质量相对较差的,分断能力不够不说,分断的时间也很低而且受外界温度影响太严重,电容的过流一般都含有大量的高次谐波成分,用微断很不可靠。最好在开关前端加快速熔断器。
个人认为低压无功补偿不宜设置在有直流,变频器等高次谐波较多的回路,能中压补偿的采用中压补偿,安全系数高些。
回复