电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看
兔子木筏
2013年06月04日 13:18:36
只看楼主

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

免费打赏
zhiyuanyan3
2013年06月07日 11:16:00
32楼
个人认为本次的事故与电容无关,故障出现在母排与微型断路器之间。注意看一下有什么异物产生短路。上一级为隔离开关是不会分断的,只有烧断事故点。
回复
triohuang
2013年06月07日 13:42:44
33楼
学习了。。
回复
aaa8079
2013年06月07日 14:34:14
34楼
走过,路过,学习下
回复
shangzx1128
2013年06月07日 15:50:26
35楼
fitman 发表于 2013-6-5 20:03 1、这种大面积放电的事故一般要在现场仔细分析才能下结论。但从你的说明中有一台电容器底部击穿,这很可能是 …带有变频设备的最好不要用静态补偿装置,因为线路中的二次谐波很大,在接触器的投切过程中很容易造成接触器边上的放电电阻烧坏,在下次接触器吸合时,会产生很大的电流,如果微断上桩头的线不紧的话,就容易产生火花,弧光放电,造成短路。个人意见仅供参考,建议用动态补偿装置
回复
4c9c
2013年06月07日 23:01:50
36楼
很专业的帖子,看到了几个高手。
回复
mxfeishirock
2013年06月08日 08:33:15
37楼
兔子木筏 发表于 2013-6-6 19:58 请教:串电抗,不是根据检测谐波分量来考虑的吗?仅仅按照电容的12%就可以了吗?印象里好像是根据谐波的几 …电容补偿柜的电抗器是用来抑制电容柜本身产生的谐波的。
回复
mxfeishirock
2013年06月08日 08:44:26
38楼
你的主要放弧是在母排对箱体上。我有个经历是,我厂的10kv的高压柜下部接避雷器。在平时的时候安全距离是够的 。突然有一天短路掉闸了。到现场一看是弧光的相间短路,还击穿个瓷瓶。当时就很奇怪,不明原因。
后经分析。
因为当天下雨环境相当潮湿。还有就是瓷瓶上的尘土太多。
事故处理。更换瓷瓶。用砂纸打磨放弧的地方,在套上绝缘套管。此类事故没有在发生。
希望我的这点经验能帮到你。
回复
电力配电
2013年06月08日 09:08:18
39楼
各位各位,我来打打脉。种情况就是谐波引起的,谐波使电网的电压和电流都突变,过高产生高压放电击穿绝缘就是这种情况了。
回复
mny_maker
2013年06月08日 09:45:58
40楼
看看学习了。。。。。
回复
shan239
2013年06月08日 10:45:37
41楼
楼上的都扯淡,不在现场提出的问题千奇百态,你检查出故障点。方法如下
你这烧掉的开关的前端是接什么进来的,找到最前源头,然后检查前面的是否有问题。顺着线一直检查,最后是用万用表测一下前面的线路是否完好,我想一定是开关前面工作不稳定所导致,或者是短路没跳闸,你最后是装个微机保护器,或者熔断器在开关前,这样可以起到保护。我觉得就是开关前的开入量太大导致的。也就是说不稳定
回复