同一防烟分区不同房间可以分别采用自然排烟和机械排烟吗?
aquagarnett
2013年06月03日 15:24:59
来自于通风排烟
只看楼主

满足自然排烟的房间采用自然排烟,不满足自然排烟的房间采用机械排烟,可以吗?

满足自然排烟的房间采用自然排烟,不满足自然排烟的房间采用机械排烟,可以吗?
免费打赏
lizhi_625
2013年06月03日 16:28:37
2楼
可以的。。。
回复
aixingooo
2013年06月04日 02:17:42
3楼
当然是可以的了
回复
云飘飘
2013年06月04日 10:27:28
4楼
不同房间是可以的,但是门上方需在吊顶下500.
回复
fine_2009
2013年06月05日 13:01:12
5楼
自然排烟不需划分防烟分区,机械排烟场所才需要划分防烟分区,即然有的房间自然排烟,有的房间机械排烟,它们肯定不会处在同一个防烟分区。
回复
兵锋血雨
2013年10月31日 09:57:44
6楼
不可以
09版《暖通空调。动力》 P73 同一防烟分区应采用同一种排烟形式。
回复
silentman
2013年11月01日 18:27:23
7楼
不可以,同一防烟分区不可以采用同一种排烟形式。
回复
silentman
2013年11月01日 18:28:58
8楼
同一防烟分区不可以采用不同排烟形式。
回复
liushuyan2008
2013年11月04日 16:57:46
9楼
同一防火分区可以,同一防烟分区不可以采用不同的排烟形式
回复
xuemei741852
2014年11月25日 20:31:16
10楼
同一防烟分区不可以采用不同排烟形式。
回复
junkey01
2015年03月25日 17:53:25
11楼
学习了很多知识,谢谢。