各位大哥,小弟最近搞了一个高层,7度半,三类土,18层。乙类基础桩是手配的,但审图办要桩基沉降变形。总工出差了,我是毕业一年的菜鸟,硬着头皮又花了两天的时间才导到JCCAD里(第一次搞),弄了这么久,唉,沉降貌似没问题,但是单桩反力红了。咋办啊,很烦恼
各位大哥,小弟最近搞了一个高层,7度半,三类土,18层。乙类基础
桩是手配的,但审图办要桩基沉降变形。总工出差了,我是毕业一年的菜鸟,硬着头皮又花了两天的时间才导到JCCAD里(第一次搞),弄了这么久,唉,沉降貌似没问题,但是单桩反力红了。咋办啊,很烦恼
2楼
没人理,自己顶起来,在线等
回复
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-5-31 16:11 编辑
你这个单桩反力 大部分是因为地震作用下的组合而红的。
有两种办法 一是 咨询审图中心 就是你们那类地区需要不需要考虑地震作用下的桩反力。
据我所知 有的地方 审图有强硬要求 有的地方 不要求
因为地震作用下桩的承载力会提高 所以不需要考虑地震作用下反力
如果不考虑地震作用下反力 你只需 在JCCAD里面 把地震组合 去掉即可。一般应该能算过。
如果一定要考虑地震作用下桩反力 那么 你保守一点话 你只能是在多加几根桩基础了
如果不想该模型和图纸 那么 你只需要在STAWE计算那一步 点生产基础的刚度。
然后在桩筏有限元里面算桩的反力 因为考虑到剪力墙 承台 以及桩基础共同作用。
一般情况下都能算的过。
以上意见供你参考。
回复
4楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-31 16:09 你这个单桩反力 大部分是因为地震作用下的组合而红的。有两种办法 一是 咨询审图中心 就是你们那类地区需 …多谢前辈指点,甲方天天催,威胁我今天打桩,无奈啊
回复
5楼
地震作用下,桩基承载力是要乘以增大系数的。这样就不会红了吧。
回复
6楼
本帖最后由 mcs001 于 2013-6-4 16:57 编辑
对于高层建筑采用这种离散式的桩基础方案,个人不敢苟同。
高规第12.1.5条规定:高层建筑应采用整体性好、能满足地基承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式;宜采用……。当……。
个人认为,这是高层建筑基础方案的选型原则,也是高层建筑基础选型概念设计的核心内容。
这里要注意把握两个关键词:整体性好、调节不均匀沉降
可以不夸张的说,目前很多结构设计人员包括许多图审人员,都不能很好的把握并应用高规的这条规定,而是参照一般的地基基础教科书的内容、按照多层建筑桩基础的设计方法来设计高程桩基础。
个人意见,仅供参考。:lol
回复
7楼
学习啦。。。。。
回复
8楼
这个设计方案本身就有问题,宜采用桩筏基础。受力均匀了,单桩反力也不会红了。
回复
9楼
cadxzhou 发表于 2013-6-5 09:35 这个设计方案本身就有问题,宜采用桩筏基础。受力均匀了,单桩反力也不会红了。桩筏基础?满堂红布桩很不经济,桩承载力较好的情况也没必要,桩承载力较好的情况下还是柱下布桩经济
回复
10楼
mcs001 发表于 2013-6-4 16:53 对于高层建筑采用这种离散式的桩基础方案,个人不敢苟同。高规第12.1.5条规定:高层建筑应采用整体性好 …那前辈,通常高层基础,你采用什么基础来满足或达到这条规范了。我通常是采用基础直接落在持力层,加上基础梁相连
回复
11楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-31 16:09 你这个单桩反力 大部分是因为地震作用下的组合而红的。有两种办法 一是 咨询审图中心 就是你们那类地区需 …在JCCAD里面遇到地震组合时会自动考虑地震作用下桩的承载力提高的。
回复