最近要对一个大型商场做疏散方面的审核,地上28层,地下6层,总建筑面积121万平方米,地下85万平方米。其中地下六层为设备层,地下五层为商业和游乐场,地下四层为商业,地下三层为设备和酒店多功能用房,地下二层为车库和酒店会议用房,地下一层为商业和餐厅。请问,是不是应该用高规审核呢?地下三到五层应该怎么审核?规范上不允许设置在地下三到五层的。求大神的帮助,急用,谢谢!!!
应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
回复
24楼
这个地下商场是不行的。
1.首先,这是个高层,要按高规审核,但建规的条文也要执行。
2.按现行消防规范,游乐场不能放在地下二层及以下层,商场虽说只定为“不宜”放在地下三层及以下,但只能经营不燃或难燃商品,且实际中很难通过消防审核,一般会把“不宜”按”不应“掌握。
3.未发布的新消防规范都认为商场不应放在地下三层及以下。
4.要想通过下沉广场解决,除非这个下沉广场能进消防车。
5.即使想做消防性能化设计来通过审核,可能性也基本为零。
回复
25楼
上面也有人说了,做出这种方案的人,应该接不到这种规模的项目
回复
26楼
我了解的北京最深的地下室,也只有地下五层。
回复
27楼
按楼主所说,这个项目不能从现有规范条文中找出路,想办法上会吧,级别至少省级以上,真的可能要上到国家级。
同意23楼的意见,关注中。
回复