【问答】基坑降水不完全,该怎么处理?
alanjk
alanjk Lv.3
2013年05月28日 16:19:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑 提问内容:基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。个人看法:1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑

提问内容:
基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。


2422365600741672383487_Thumb.jpg

个人看法:

1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。

2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。

4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。




2422365600741672383487_Thumb.jpg

免费打赏
louyuanjian1
2013年05月30日 09:47:36
14楼
针对你提出的问题,我本人的意见是。1、你们方案里没考虑降水。如基础埋置不深,水位不高,可以不需要井点降水。但是要考虑采用盲沟的方法,设置集水井。电梯部位要单独考虑井点降水。2、室外开挖明沟也不一定合理,他会容易损坏边坡,、。
回复
wjiaq1120
2013年05月30日 10:08:11
15楼
学习下。提问和回答简直就是专业。
回复
骆家大少爷
2013年05月30日 19:24:19
16楼
碉堡!!!!!!
回复
echo52
2013年05月30日 23:11:08
17楼
我去 看了这问题 答案 我完全是一小白呀
回复
xingxia41
2013年05月31日 13:47:54
18楼
正在学习 中,。。。。。。:(:)
回复
ljhlzy
2013年05月31日 17:03:55
19楼
长知识了,
回复
zoujingang
2013年05月31日 17:38:25
20楼
学习了,谢谢,楼主。
回复
美wa521de香
2013年05月31日 20:29:58
21楼
楼主,你这个基坑的降水也太不好了,那这么多水涌过来,你们基坑就没有影响吗?周围的建筑就没有影响吗?
回复
skywalker313
2013年05月31日 20:52:52
22楼
谢谢提问和回答,学习
回复
ludabing668
2013年06月01日 10:02:56
23楼
不断学习不断进步
回复

相关推荐

APP内打开