【问答】基坑降水不完全,该怎么处理?
alanjk
alanjk Lv.3
2013年05月28日 16:19:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑 提问内容:基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。个人看法:1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑

提问内容:
基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。


2422365600741672383487_Thumb.jpg

个人看法:

1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。

2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。

4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。




2422365600741672383487_Thumb.jpg

免费打赏
alanjk
2013年05月28日 16:26:19
2楼

降水方法:

集水坑降水法

井点降水法

1、集水坑降水法:是在基坑开挖过程中,沿坑底周围或中央开挖有一定坡度的排水沟,在坑底每隔一定距离设一个集水坑,地下水通过排水沟流入集水坑中,然后用水泵抽走。

适用范围:面积较小、土质较好、粗颗粒土层或粘性土层、降水深度不大的基坑(槽)开挖工程。

2、 井点降水法:在地下水位以下的含水层施工时,常采用井点排水的方法。井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备 抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。井点降水法所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。

轻型井点:轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38–51MM,长5–7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。

喷 射井点:当基坑较深而地下水位又较高时,采用轻型井点要采用多级井点,这样,会增加基坑挖土两、延长工期并增加设备数量,显然不经济的。因此,当降水深 度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8–20m。喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。

电渗井点:对于 渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。 电渗井点是井点管作阴极,在其内侧相应地插 入钢筋或钢管做阳极,通入直流电后,在电场的作用下,使土中的水流加速向阴极渗透,流向井点管。这种方法耗电多,只在特殊情况下使用。

管井井点:管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。

深 井井点:当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点一般可 降低水位30–40m,有的甚至可以达到100m以上。常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。

大口径井点和深井井点差不多,只是一个是加深度,一个是加大口径。

适用范围:井点降水法目前在建筑物、构筑物基础施工中使用广泛,而在软土路基中使用较少。

回复
无间道
2013年05月29日 05:40:06
4楼
问与答都很精彩。
回复
歪歪灬
2013年05月29日 07:25:25
5楼
1.基坑外围做明沟排水肯定是要的,大挖机太浪费了。。人工挖沟就够了。瓦工肯定是包清土的,别浪费钱了。
2.只要土层表面开挖时没有明水出来,可以直接浇筑垫层的。有明水的话,建议停工降水,如果工期实在紧张的话,先开挖至筏板垫层,电梯井部位先留下来,二次开挖,看你现场的监理查的严不严,关系好的话可以用挖机,不好么,那就人工挖,如果我是监理,我一定会叫你处理橡皮土的,:lol。外快嘛,你懂的!
3.防水材料,建议用丙纶做,丙纶是可以在潮湿环境下施工的,对于上部有承重结构的基础放水层,采用空铺法施工,注意好接头就可以了。
4.相信楼主是有现场施工经验的,对于电梯井、集水坑等,可以在四周插降水管继续降,同时看现场实际需要,如果土层的渗透系数不好,可以在后浇带部位打几口深井,深井+进点,没有问题的。
回复
dx20122013
2013年05月29日 10:40:47
6楼
学习学习mm。。。
回复
jayanhao
2013年05月29日 16:32:42
7楼
学习下。提问和回答简直就是专业。
回复
pwm19942
2013年05月30日 08:48:32
9楼

很好,学习学习
回复
逍遥鹏
2013年05月30日 09:24:37
10楼
回答比较好
回复
ywh0398
2013年05月30日 09:30:31
11楼
重新考虑降水措施,直到有关项目施工完毕。:'(
回复
gaoxiaohui09
2013年05月30日 09:43:44
12楼
:):):):):)
回复