地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!
地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!
请问一个问题,直径40mm的地脚螺栓 规范允许的偏差范围是多少,我查了很多规范都没有这么大直径的,如果如上面所说偏移50~100mm那该如何处理?? 拜求!!!
说句题外话,现在的施工真是不敢恭维,也可能是正好都被我遇上了。给大家讲个笑话,本来是有两个不一样大的车间,可是甲方自作聪明的把小车间的基础锚栓也按着大车间的做了,结果整整转了90度,人家还给了一个比较“合理”的解释说这样是为了安全(因为大车间的基础要比小车间的大),并且轴线还给弄错了,比图纸竟然多出20cm,当时我都不知道说什么了!
13楼
路过,学习一下
回复
14楼
我觉得还是重做比较靠谱,毕竟十公分的误差放到哪里都是个大问题,化学锚固应用于一般构件还凑合,放在地脚螺栓上太危险了
回复
15楼
各种牛人啊!
敲掉重做,还值哪门子的筋啊
回复
16楼
改一下柱脚做法也可以的
回复
17楼
100.这也太离谱了吧。我看土建砸掉重新浇筑吧。
回复
18楼
植筋应该是不可靠的 砸了吧
回复
19楼
按照管理上的做法是土建预埋、钢结构复测,全部靠土建,后道工序要麻烦死了。
一般柱底板的孔会比螺栓直径大10mm,然后通过压板(压板的孔比螺栓大2mm)与底板焊接控制钢柱精度。
如有误差,一般只能扩孔,不能太大,否则压板遮不住了。离开太大,要么根据偏移位置出具技术核定单,另外加板做定位钢板或者植筋了。
回复
20楼
对于钢结构,理论上施工的误差允许范围是5mm以内,实际施工时,误差10-50mm内的误差都是可以调整过来的,
对于发生50-100mm的偏差,基本上这个柱子算是废了,10厘米的误差,差太多了,要么刨了重新浇筑,要么对整个这一跨的钢梁、钢柱进行调整,一般下料做好的东西,偏差这么大,人工是调整不过来的,
回复
21楼
重做基础,补救措施不靠谱!
回复
22楼
为了安全,还是砸掉重做。
回复