施工中地脚螺栓偏移50~100mm该如何处理
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年05月24日 15:49:46
只看楼主

地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!

地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!

请问一个问题,直径40mm的地脚螺栓 规范允许的偏差范围是多少,我查了很多规范都没有这么大直径的,如果如上面所说偏移50~100mm那该如何处理?? 拜求!!!

说句题外话,现在的施工真是不敢恭维,也可能是正好都被我遇上了。给大家讲个笑话,本来是有两个不一样大的车间,可是甲方自作聪明的把小车间的基础锚栓也按着大车间的做了,结果整整转了90度,人家还给了一个比较“合理”的解释说这样是为了安全(因为大车间的基础要比小车间的大),并且轴线还给弄错了,比图纸竟然多出20cm,当时我都不知道说什么了!
免费打赏
凯特你好
2013年05月24日 15:54:52
2楼
偏差100有没有搞错,那太简单了,砸掉重浇啊!!!偏个20,30可以扩扩孔配合一下土建单位,偏的有点离谱就算了~
回复
chenai513
2013年05月25日 09:41:31
3楼
砸掉重浇
重新植筋预埋
化学锚栓
。。。。。
回复
lmy858608567
2013年05月26日 14:37:34
4楼
路过..:lol
回复
bbs_qdjl
2013年05月26日 14:42:09
5楼
经设计同意,可以将原孔塞焊后,重新补钻孔
回复
caojian112
2013年05月27日 12:27:40
7楼
化学植筋就能解决了

而且质量非常可靠
回复
nuananuan
2013年05月27日 14:05:02
8楼
学习了......
回复
百态缤纷
2013年05月27日 14:33:36
9楼
补救措施都不是很可靠,可靠的就是重新浇筑 或者重新设计柱脚节点
回复
bwt123
2013年05月27日 15:20:50
10楼
手上有份钢构图纸,上面的允许的偏差是
1.在同一螺栓组内的螺栓中心偏差不超过2mm;(同一组就是一个承台内有多个螺栓,此组有12个直径为36mm的地脚螺栓)
2.相邻螺栓组的中心偏差不超过5mm;
3.所有螺栓的高差正负不超过5mm;
4.沿同一轴线的螺栓组中心距的累积误差每30m不超过10mm,并且总值不超过35mm;
5.螺栓组中心与其定位轴线的偏差不超过5mm;
6.基础支撑面标高偏差正负不超过5mm,水平度偏差不大于1/100

7.虽然此螺栓不是40的但是接近,就当借鉴吧,
个人觉得螺栓标高允许偏差可以适当,一般直径小的螺栓偏的小了,用气枪烤红后砸回原有尺寸,但是垂直度不能差太多,安装时可以扩孔加钢板,对于一些设备基础还好。如果是很高的厂房它的地脚螺栓一般直径都很大偏差太多不易校正,重植要现场做抗拔实验吧,砸了重浇也是有的。第7点只是个人看法
回复
yangl_f
2013年05月27日 17:06:51
11楼
地脚螺栓偏向钢柱中心还是偏向钢柱的外侧,基础面夠不夠大?处理后柱子荷载对基础承载力能满足设计要求否,最好请设计复核一下,安全苐一!
回复
miqinghuo
2013年05月27日 21:10:50
12楼
将柱角砸了就行了 柱角没多大的。。
回复

相关推荐

APP内打开