请教前辈有关地脚螺栓问题?
yhoupou
yhoupou Lv.6
2015年05月19日 08:40:46
只看楼主

1、设计图纸要求M27地脚螺栓,而原材料没有直径27mm的圆钢,下料时可用直径28mm的圆钢冷拉成直径27mm的圆钢,然后再加工成地脚螺栓吗?2、地脚螺栓的长度允许偏差是多少?如:M27*905mm.

1、设计图纸要求M27地脚螺栓,而原材料没有直径27mm的圆钢,下料时可用直径28mm的圆钢冷拉成直径27mm的圆钢,然后再加工成地脚螺栓吗?
2、地脚螺栓的长度允许偏差是多少?如:M27*905mm.
免费打赏
zyhjiao
2015年05月19日 10:07:49
2楼
1.不能冷拉,用直径28的圆钢,端部套丝M27就行了。
2.大概是±8mm,记不清了。
回复
piengjfinge
2015年05月19日 13:32:03
3楼
按规范执行才可以的。
回复
90後小小
2016年02月05日 17:10:13
5楼

小手一挥,金币拿走!!!!
回复
blessing
2016年02月16日 16:39:56
6楼
原材料没有的话可以让施工单位替换,不能简单的冷拉。
回复
彭少华
2024年11月12日 13:24:23
7楼

不能采用冷拉的方法

回复
彭少华
2024年11月12日 13:24:30
8楼

不能采用冷拉的方法

回复
rqw1989
2024年11月18日 17:13:10
9楼

不需要去冷拉,端头套丝搞到M27就完了,如果棒材更粗到30了,就车丝完事。