35kv线路工程,终端塔的地脚螺栓锚入混凝土中,最上层有30cm的素混凝土,其余为钢筋混凝土,是否影响其基础的抗拔或抗压?放线时塔会不会倒?
2楼
身边处处皆学问,每天进步一点点。
回复
3楼
谢谢分享!
回复
4楼
资料不错,谢分享!
回复
5楼
搞这么厚干嘛,满足保护层厚度就可以了。抗压肯定没问题,抗拔看锚固长度。放线按要求做,一般不会有问题。
回复
6楼
学习了,只要标号与尺寸在设计允许范围内就没有问题。
回复
7楼
杆塔结构设计 发表于 2017-5-20 17:41 搞这么厚干嘛,满足保护层厚度就可以了。抗压肯定没问题,抗拔看锚固长度。放线按要求做,一般不会有问题。锚固长度为1440mm,作为终端塔用
回复
8楼
资料不错!谢谢分享
回复
9楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-5-22 13:27 编辑
我也觉得太多了,不搞结构,但是记得都是保护层5-7cm就差不多了,为什么会有30cm的素混。抗压抗拔估计问题不大,就是水平应力有没有问题要问问设计单位有没有搞错,放线的时候不是要做临时拉吗,按要求来呗
回复
10楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-22 13:25 我也觉得太多了,不搞结构,但是记得都是保护层5-7cm就差不多了,为什么会有30cm的素混。抗压抗拔估计问题不 …感谢指导,就是怕等导线放好后,将临时拉线拆除,塔倒了
回复
11楼
可以加长螺栓的锚固长度,定制螺栓