地脚螺栓可以考虑抗剪吗?
buyou_o2
buyou_o2 Lv.5
2015年05月22日 11:36:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 编辑 规范规定,柱脚不能考虑地脚螺栓的抗剪,若计算抗剪不足,须加设抗剪件。但事实上,剪力往往很小,抗剪件很容易满足要求,但这样会给施工带来诸多不便。 恳请各位仁兄发表高见,您是怎样处理这类问题的?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 编辑

规范规定,柱脚不能考虑地脚螺栓的抗剪,若计算抗剪不足,须加设抗剪件。但事实上,剪力往往很小,抗剪件很容易满足要求,但这样会给施工带来诸多不便。
恳请各位仁兄发表高见,您是怎样处理这类问题的?
免费打赏
上海牛牛牛
2015年05月22日 14:20:09
2楼
设计还是按规范要求执行,有实际经验后才能任性,不过这一条在执行过程中钢结构公司都会设抗剪键。只有非专业公司提出不能施工。
回复
设计小兵
2015年05月24日 00:38:08
3楼
地脚螺栓不考虑抗剪,因其孔洞较大,且又不能象高强螺栓那样有很大的预压力贴紧柱脚板以产生摩擦力来抗剪
回复
wxf20072008
2015年05月24日 14:27:22
4楼
加上更安全,一般是设置的
回复