应急照明箱内是否加设SPD?
max320
max320 Lv.2
2013年05月17日 16:08:43
来自于照明工程
只看楼主

请教各位大师,应急照明箱内是否可是加SPD浪涌保护器,因为最近一个项目审图单位提出疑问,让我们找出依据。所以求助各位!能否找到相关依据。谢谢!

请教各位大师,应急照明箱内是否可是加SPD浪涌保护器,因为最近一个项目审图单位提出疑问,让我们找出依据。所以求助各位!能否找到相关依据。谢谢!
免费打赏
shilinglingok
2013年07月06日 22:09:45
2楼
那也要看是安装在哪里?有平面和系统图就好了
回复
开心老爸
2013年07月08日 12:08:48
3楼
现在一般都是装SPD的,可以看《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
回复
电气小虾米
2013年07月10日 22:15:02
4楼
SPD是浪涌保护器,可以参考建筑物防雷设计规范GB50057-2010,如果照明箱电源进线跨越不同的防雷区就需要设,即使是从室外变配电室引来的一般也要设,但是是本栋的变配电室低压柜引来的电源就没必要设SPD浪涌保护器!
回复