第一次出图。大家帮忙审审图,在此谢过了。
zhuxup
zhuxup Lv.5
2007年09月07日 10:50:07
只看楼主

是不是有安全问题啊,又怕出了问题,在此谢过看图的了。PKPM直接出的图,是PJ版本出的,

是不是有安全问题啊,又怕出了问题,在此谢过看图的了。PKPM直接出的图,是PJ版本出的,
452a36c6dcc31fadb729.rar
975 KB
立即下载
免费打赏
pwz2d940
2007年09月12日 11:19:49
12楼
问题多多
回复
fuzhi2923
2007年09月12日 16:40:52
13楼
看了下,总的来说你是一个在瞎搞没请教过别人.
板这么大中间没次梁不行,除非做无梁楼盖
回复
fuzhi2923
2007年09月12日 17:00:52
14楼
结构上墙线是不能画出来的,除非做剪力墙,底柱永远比上柱大,梁尺寸按规范根据跨度选择,
楼梯要有剖面图和平面图,跨度标错了.
每张附带说明要写清楚,层高表要补上
平法表示不需要梁结构节点详图只要梁图上画清楚就行
尺寸标注要规范
回复
fuzhi2923
2007年09月12日 17:08:45
15楼
审图单位审图很严格,有些地方一条回复设计院要扣你500元,你这份图要扣上万元不错了,建议楼主认真请教专业人士或不做这份兼职
回复
barthoromew
2007年09月12日 18:29:07
16楼
我们这里不让用PKPM图。
全部探索者手动。
回复
vinlew
2007年09月12日 23:31:55
17楼
要是结构设计那么容易就可以出图了,那上班简直是享受啊~~~
钢筋自己配才准确,pkpm生成的根本不能用,你的图距离出图还有距离啊~
回复
afei_pal
2007年09月13日 09:55:15
18楼
不要出图好一点.不然要把牢底坐穿了.
回复
mengship1982
2007年09月13日 15:14:37
19楼
回复一下2楼
在抗震要求比较严,结构又不是特别规则,边柱比中柱大能提高房屋的抗扭刚度,这样容易满足规范对抗扭的要求
回复
htlj_77
2007年09月14日 11:15:30
20楼
总结一下我的看法:1.楼主在建模的时候把填充墙也加上了,框架结构中是不应该的,应该把墙重换算为线荷载输在梁上,否则影响计算结果。2.从板配筋来看,板厚应该是没有调整,全部按100mm考虑的,所以配筋很大,这样大房间的板挠度也不能满足要求。3.柱子不应该出现上大下小的情况呀,这是做结构设计最基本的东西。请问楼主是在设计单位工作的吗?没有师父带吗?结构设计不是儿戏,出了问题可是人命关天的!所以希望楼主不要大意!
回复
wutingxiao
2007年09月17日 16:05:31
21楼
板筋用16的一级筋?设置有问题!
柱配筋也不应该那么大!荷载肯定有问题.

回复

相关推荐

APP内打开