是不是有安全问题啊,又怕出了问题,在此谢过看图的了。PKPM直接出的图,是PJ版本出的,
是不是有安全问题啊,又怕出了问题,在此谢过看图的了。PKPM直接出的图,是PJ版本出的,
22楼
忽忽,被说的心里PAPA的。我还没有出图,看来要多看看规范,多问问别人咯!!
回复
23楼
今天也第一次出图。。。看下你的。。。看上面说的说得我有信心了。。
回复
24楼
。。。。。。哈哈。。没语言
回复
25楼
粗粗看了一下,随便说一下吧:
1、看了一遍,没看到层高表,光有一层、二层....
2、板配筋图,没看到板厚呀。。。1层梁、板配筋图,这个叫1层吗???1层不是地面层嘛??
3、9.9m×6m的板,忒大点了吧???不合理,加次梁
4、KL24,跨度9.9m,600高梁,真验算够了吗?加两侧这么大板,配筋悬
细的没看,就说这些啦
回复