是不是有安全问题啊,又怕出了问题,在此谢过看图的了。PKPM直接出的图,是PJ版本出的,
是不是有安全问题啊,又怕出了问题,在此谢过看图的了。PKPM直接出的图,是PJ版本出的,
2楼
我也是新手
但看了你的图无语了
这么边柱的尺寸比中柱还大啊?
这么连钢筋表也出来了啊
咳。。。。。
回复
3楼
不错,努力
回复
4楼
回2楼,边柱的尺寸应该比内柱的小吗?我好象印象是边柱应该大些,不知对否。钢筋表出来是PKPM算出来的。
回复
5楼
结构平面图中,好象有钢筋超出梁外,不知道是不是问题!我 也是新手,一张图还没有出呢。
回复
6楼
无语了,看到这图,好像不是计算出来的结果吧?要不就是荷载没输好,八米跨的梁取这么小的截面
回复
7楼
看完过后,无语
回复
8楼
看了,下面来谈谈我的看法吧
1.图纸乱
2.图上没有说明
3.无结构标高
4.板钢筋图 有些板钢筋都没有,板厚,板结构标高,有没有降下去的板(如卫生间的板降350)
5.梁钢筋图 梁截面太小,我觉得你还是先看规范再做。没有密箍吊筋.....
......
个人观点,楼下的继续。
回复
9楼
我觉得你在163网上下载别人做的图看一下,图中包括哪些内容?
最好买本结构设计深度的书。
回复
10楼
呵呵,现在兼职都可以设计建筑了,
竞争何其惨烈啊~!
加油,同志们,不然饭碗不稳了,呵呵
不过看了你的图,还好,我有信心了。
---开过玩笑 ~_~
建议还是给你有结构设计经验的朋友帮你重新搞下,
当然如果是你自己家建房子又有钱就除外了。
回复
11楼
我晕:
1.一层柱截面比二层柱的小
2.板面筋大得利害
3.梁截面过小
用钢量过大,梁柱截面尺寸不合理.建议多向有经验设计学习.
回复