一个柱子配筋的小心得 薄弱层和柱配筋
o如梦无痕o
2013年05月13日 19:54:09
只看楼主

本帖最后由 q412873251 于 2013-5-13 19:56 编辑 柱子配筋在7度区的多层 基本以构造为主。但是有的时候 发现一层全部是计算配筋 钢筋算出来都比较大的时候。一般人的态度觉得很正常。一般都会放着不管,但是我总觉得别扭,因为计算配筋 由于各柱子分到的地震剪力相差比较大 所以算出来的配筋也会相差很多 。以下 是某个项目局部框架柱配筋。就局部四根柱子如果细分归并得归并处四种柱子来,一开始 我没管,想柱子种类多就多吧,当然归并到KZ11的时候,我崩溃了。24的面积得用5跟25 而25的计算面积就得用6根。这样的例子不少。相差一点点,就是一个种类。但是归并系数大吧,良心上过不去。

本帖最后由 q412873251 于 2013-5-13 19:56 编辑

柱子配筋在7度区的多层 基本以构造为主。看着后面还有一大片没有归并。粗略估计还得有七八种。于是我回过头来重新看模型,肯定是哪里不对。四层楼的房子为什么会出现这么大计算配筋呢查看荷载没有问题,地震烈度,风荷载,场地类别 抗震等级都没有问题。这个时候我查看刚度比的薄弱层的时候,我在想难道是这个1.15的地震放大剪力导致的么?

未命名7.jpg
看于是我重新到模型里面,底层的柱子不动,把二层以上的柱子截面都变小。都变成500x500的时候。然后再回来计算,首先薄弱层没有了,不再有放大系数,然后看配筋奇迹出现了。 未命名4.jpg 未命名3.jpg 未命名6.jpg



然后在看配筋,总体小了很多。就局部角下地震作用最大的地方时计算配筋,其他中柱边柱都是构造配筋。
于是编了6个号 就完全搞定了。终于轻松了。

未命名8.jpg
做了个减法 一层柱子配筋就下降了很多。不过估计施工单位到时候会因为二层以上变截面柱而骂我了
不过无所谓了,能为业主省点钱,能给自己省点事和乐而不为呢。


未命名1.jpg


未命名2.jpg


未命名3.jpg


未命名4.jpg


未命名5.jpg


未命名6.jpg


未命名7.jpg


未命名8.jpg

免费打赏
梦幻泡面
2013年07月23日 09:15:24
12楼
如果是首层高度相对二层以上较高引起的相对刚度差,能否通过建立地梁层来改变呢
回复
zxcvbnmzhang
2013年08月08日 14:43:12
13楼
好的学习学习了
回复
nchuanye
2013年08月08日 15:56:02
14楼
把二层的刚度比发出来吧比较下更能看清楚些
回复
youxiaoxiao16
2013年08月14日 14:05:49
15楼
谢谢分享!!
回复
youxiaoxiao16
2013年08月16日 12:35:16
16楼
谢谢分享!!
回复
youxiaoxiao16
2013年08月16日 12:36:34
17楼
谢谢分享!!
回复
二草
2013年08月20日 09:10:34
18楼
薄弱层确实对柱配筋影响很大 学习了一招:lol
回复
kissperfect
2013年11月18日 11:09:57
19楼
做的第一个工程就遇到这种情况,毕竟当时没那么多想法,而且急着催图纸。等我把柱子画完发过去,在回头看模型,发现了那个薄弱层地震放下系数怎么大了,后来我小心翼翼的调了下,发现钢筋相差好多,怀着忐忑的心情把图纸重新改了下,把情况跟我师傅反应了下,又重新发了套图纸。。
回复
nainxi
2013年11月28日 18:53:30
20楼
谢谢楼主 啊
回复
cqbland
2013年11月29日 10:20:20
21楼
我觉得还是不收截面了吧,也就4层。。。
回复

相关推荐