本帖最后由 q412873251 于 2013-5-13 19:56 编辑 柱子配筋在7度区的多层 基本以构造为主。但是有的时候 发现一层全部是计算配筋 钢筋算出来都比较大的时候。一般人的态度觉得很正常。一般都会放着不管,但是我总觉得别扭,因为计算配筋 由于各柱子分到的地震剪力相差比较大 所以算出来的配筋也会相差很多 。以下 是某个项目局部框架柱配筋。就局部四根柱子如果细分归并得归并处四种柱子来,一开始 我没管,想柱子种类多就多吧,当然归并到KZ11的时候,我崩溃了。24的面积得用5跟25 而25的计算面积就得用6根。这样的例子不少。相差一点点,就是一个种类。但是归并系数大吧,良心上过不去。

本帖最后由 q412873251 于 2013-5-13 19:56 编辑

柱子配筋在7度区的多层 基本以构造为主。看着后面还有一大片没有归并。粗略估计还得有七八种。于是我回过头来重新看模型,肯定是哪里不对。四层楼的房子为什么会出现这么大计算配筋呢查看荷载没有问题,地震烈度,风荷载,场地类别 抗震等级都没有问题。这个时候我查看刚度比的薄弱层的时候,我在想难道是这个1.15的地震放大剪力导致的么?

未命名7.jpg
看于是我重新到模型里面,底层的柱子不动,把二层以上的柱子截面都变小。都变成500x500的时候。然后再回来计算,首先薄弱层没有了,不再有放大系数,然后看配筋奇迹出现了。 未命名4.jpg 未命名3.jpg 未命名6.jpg



然后在看配筋,总体小了很多。就局部角下地震作用最大的地方时计算配筋,其他中柱边柱都是构造配筋。
于是编了6个号 就完全搞定了。终于轻松了。

未命名8.jpg
做了个减法 一层柱子配筋就下降了很多。不过估计施工单位到时候会因为二层以上变截面柱而骂我了
不过无所谓了,能为业主省点钱,能给自己省点事和乐而不为呢。


未命名1.jpg


未命名2.jpg


未命名3.jpg


未命名4.jpg


未命名5.jpg


未命名6.jpg


未命名7.jpg


未命名8.jpg

免费打赏
haierk76
2013年05月14日 14:30:53
2楼
甲方不会骂你 也不会表扬 呵呵 4层楼变截面很正常吧
回复
欢乐菩提
2013年06月06日 09:38:20
3楼
刚做了一个两层框架厂房,第二层只有两米,刚度太大,刚度比不满足要求,用的就是楼主方法
回复
jinghai522521
2013年07月04日 17:41:59
4楼
原来是这样:victory:
回复
bocai200408
2013年07月09日 13:30:49
5楼
恩,挺有用的!!学习了!!
回复
西十一
2013年07月10日 13:11:28
6楼
:) :(
回复
kissmgirl
2013年07月11日 08:36:35
7楼
这种情况是针对柱轴压比有富余才可使用的吧,如果一二层轴压比都比较接近限制的话,二层估计截面就不好收了,一收轴压比就可能超限
回复
孙中平
2013年07月19日 20:30:17
8楼
学习了 不错
回复
梦幻泡面
2013年07月22日 18:47:31
9楼
恩,减小上层柱子截面是通过减小来自上部的压力,从而减小配筋吗?那可以不可以通过减小上部梁截面来达到呢;而且二层以上柱子,一般模型调整的时候,都把柱子按轴压比截面进行了逐步缩小,不宜再减小了怎么办
回复
o如梦无痕o
2013年07月23日 08:38:41
10楼
asdf080720 发表于 2013-7-22 18:47 恩,减小上层柱子截面是通过减小来自上部的压力,从而减小配筋吗?那可以不可以通过减小上部梁截面来达到呢 …再好好看帖 收截面 是考虑层间刚度比均匀 不放大地震剪力 不是什么减少压力
回复
梦幻泡面
2013年07月23日 08:54:18
11楼
如梦无痕…… 发表于 2013-7-23 08:38 再好好看帖 收截面 是考虑层间刚度比均匀 不放大地震剪力 不是什么减少压力 学习了