请问大家一下 : 如果一层刚度小于0.7倍二层的侧移刚度即存在薄弱层,
guohua19891007
Lv.11
2013年09月11日 10:00:13
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请问大家一下 : 如果一层刚度小于0.7倍二层的侧移刚度即存在薄弱层, 但是一层的刚度不可能无底线的小吧 请问这个一层的刚度最少是要多少呢
请问大家一下 : 如果一层刚度小于0.7倍二层的侧移刚度即存在薄弱层, 但是一层的刚度不可能无底线的小吧 请问这个一层的刚度最少是要多少呢
免费打赏
hzhtz1979
2013年09月11日 13:20:39
2楼
按抗规,好像是不能小于0.6,否则为特别不规则结构,需要专门论证。
回复
wwbandwxxx
2013年09月11日 14:06:33
3楼
如果无底线的小,层间位移角怎么满足?所以不用担心,会有其他指标控制的
回复
灬一一灬
2013年09月11日 16:19:38
4楼
新手来学习了~
回复