如果有薄弱层需要什么处理吗
s7989003
s7989003 Lv.6
2014年09月18日 21:41:35
只看楼主

如图。PKPM的信息上面X方向的比例才0.5418,如果要改到1以上要加大很多很多,现在应该怎么弄,就让他是薄弱层还是要改,如果是薄弱层,我需要加强什么吗,在PKPM里面再改什么还是画结构图的时候配筋加强?

KSZ109}TEL{X_K4{B3$UVKP.png如图。PKPM的信息上面X方向的比例才0.5418,如果要改到1以上要加大很多很多,现在应该怎么弄,就让他是薄弱层还是要改,如果是薄弱层,我需要加强什么吗,在PKPM里面再改什么还是画结构图的时候配筋加强?

KSZ109}TEL{X_K4{B3$UVKP.png

免费打赏
rcx111
2014年09月18日 23:40:07
2楼
太小,你的楼层有问题吧
回复
无间道
2014年09月19日 08:11:58
3楼
可以不用处理。
回复
songhuiaaaa
2014年09月19日 09:53:06
4楼
不是已经放大了1.25了吗?其他的不需要了吧
回复
s7989003
2014年09月19日 10:24:54
5楼
rcx111 发表于 2014-9-18 23:40 太小,你的楼层有问题吧额,其他都满足了,只是有个薄弱层。。。应该没问题吧。。
回复
rcx111
2014年09月19日 11:47:20
6楼


仅仅通过放大地震力我觉得不妥,并且规范上1.25只是下限,你的刚度突变太厉害,属于结构不合理,除非你是很复杂的结构避免不了,正常结构应该多想想解决方案