多层结构由于层高变化出现薄弱层
做一个孤傲的人
2013年12月06日 15:57:51
来自于PKPM
只看楼主

怎么办啊?

怎么办啊?
免费打赏
做一个孤傲的人
2013年12月07日 16:45:14
2楼
求解啊 大神有木有
回复
phoenix_sonic
2013年12月09日 10:33:55
3楼
竖向不规则建筑,抗侧力构件不连续。

一般是底部几层层高比较高

解决办法,一是判断刚度比是不是符合规范要求,有没有超限,如果没有超限,可以采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力乘以≥1.15的放大系数;二是,把层高高的那层的柱截面加大。
回复
zongxiaoxiong
2013年12月09日 15:32:32
4楼
谢谢四楼的解答
回复
做一个孤傲的人
2013年12月09日 17:36:29
5楼
phoenix_sonic 发表于 2013-12-9 10:33 竖向不规则建筑,抗侧力构件不连续。一般是底部几层层高比较高谢谢 还有SATWE后处理的那个 第八项 薄弱层验算 具体看什么指标啊?大部分是英文啊 看不懂啊 规范在哪里说明了? 求教
回复
phoenix_sonic
2013年12月12日 17:25:24
6楼
starsunjun 发表于 2013-12-9 17:36 谢谢 还有SATWE后处理的那个 第八项 薄弱层验算 具体看什么指标啊?大部分是英文啊 看不懂啊 规范在哪 …如果可以改柱子的界面,建议还是不要出现薄弱层。。。我现在遇到这样的问题,尽量都是把刚度控制下来。。。
回复
追梦不止
2013年12月13日 09:15:19
7楼
非常高兴遇到这么好的帖子 谢谢
回复
qq271360768
2013年12月13日 16:28:41
8楼
有道理!!!!!!!
回复
老人新手
2014年01月07日 14:36:33
9楼
如梦版主做了一期视频,下载看看吧
回复
huaixiaoziyiqian
2016年12月07日 22:12:18
10楼
老人新手 发表于 2014-1-7 14:36 如梦版主做了一期视频,下载看看吧能给个链接吗?
回复

相关推荐

APP内打开