按照抗震规范中所述,平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析。那么转换层是否等同于薄弱层呢?
按照抗震规范中所述,平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析。
那么转换层是否等同于薄弱层呢?
2楼
算吧,至于为什么算,我也没什么概念,等高手答复
回复
3楼
可以算是吧
回复
4楼
转换层是薄弱层的一部分。
回复
5楼
转换层是薄弱层,但是当条件到达标准的要求的话,其他结构形式的层也有可能是薄弱层。
回复
6楼
转换层,刚度肯定比上层小,竖向构件的力要往转换梁上传递,就可以把转换层按薄弱层做,这样安全储备大一些。这个都是怕倒的做法。没有经历过地震谁也说不好
回复
8楼
转换层是薄弱层的一部分。
回复
9楼
本帖最后由 nixuebin12345 于 2013-8-20 09:31 编辑
高规3.5.8条,三种情况都是薄弱层。规范表达有问题,广东高规有转换层定义,10%墙及20%柱才是,竖向抗侧力构件不连续达到转换层时,才是薄弱层。
回复
10楼
薄弱层包括转换层!
回复
11楼
转换层构件不连续
回复
12楼
高规3.5.8条,三种情况都是薄弱层。而且是乘1.25
回复