箱梁桥底板和翼板开裂事故处理
zl8709
zl8709 Lv.6
2013年05月13日 17:32:09
来自于桥梁工程
只看楼主

一、检测裂缝的宽度和深度与下:1.被测右幅P13-P14底板两条纵向裂缝宽度在0.10mm~0.18mm之间,深度在34mm~57mm之间。2.被测左幅P16-P17右翼板两条横向裂缝宽度在0.12mm~0.20mm之间,深度在45mm~181mm之间。 二、判断裂缝成因:1.底板裂缝:是由于预应力管道不顺直,上下波浪,预应力钢筋张拉对弯曲管道的向下径向力致使混凝土保护层开裂;




一、检测裂缝的宽度和深度与下:


1.被测右幅P13-P14底板两条纵向裂缝宽度在0.10mm~0.18mm之间,深度在34mm~57mm之间。


2.被测左幅P16-P17右翼板两条横向裂缝宽度在0.12mm~0.20mm之间,深度在45mm~181mm之间。


二、判断裂缝成因:


1.底板裂缝:是由于预应力管道不顺直,上下波浪,预应力钢筋张拉对弯曲管道的向下径向力致使混凝土保护层开裂;


2.翼板裂缝:是由于先浇注箱梁底板和腹板,间隔了较长时间再浇注顶板和翼板,翼板悬空降温速度较快,收缩速度大。而腹板已充分硬化不能随翼板收缩,翼板在腋部自行开裂。翼板外侧边部较薄,发热量小又无约束,可以自行收缩,不会开裂。箱梁顶板下是一个封闭空间,降温速度较慢,混凝土有一个塑性变形适应时间,一般不会开裂。


三、处理意见:


1.这些裂缝都不在主受力方向,在I、II类环境下满足小于等于0.2mm的限制不会产生多大问题;


2.但是翼板腋部裂缝深度较大,又在翼板有效计算宽度之内,负弯矩区有削弱箱梁计算截面之嫌。建议扣除>0.1mm裂缝部分的混凝土,复核箱梁负弯矩应力;


3.定期观测裂缝发展情况,必要时再采取对应措施。

裂缝位置示意图.jpg

裂缝位置示意图


底板裂缝成因示意图.jpg

底板裂缝成因示意图





裂缝位置示意图.jpg


底板裂缝成因示意图.jpg

免费打赏
淡紫幽香
2013年05月17日 17:28:23
13楼
感谢了分享啊
回复
songyasi1986
2013年05月17日 18:01:59
14楼
三维图画的很好很形象
回复
小星星闪闪
2013年05月17日 21:51:51
15楼
hu-200920106053 发表于 2013-5-16 16:14 有个疑惑啊,不知道对不对,请见谅,我的印象中箱型截面的底板一般是没有横向预应力的,只有纵向预应力,不 …通常在宽带连续箱梁设计中,在箱梁顶板中会均匀布置横向预应力束,以提高截面的整体刚度和预防顶板中纵向裂缝的产生
回复
guqianggu
2013年05月18日 14:53:24
16楼
我这边也是出现这种情况 就是中跨合拢张拉顶板齿块时齿块与顶板连接除发生了很长的裂缝且混凝土脱落.就是预应力管道位置不正确。
回复
666huangyu
2013年05月18日 17:43:58
17楼
对于底板的裂缝:
首先看看预应力的图纸,不会有向下径向力吧?就算是波纹管出现了向上的弯曲,感觉其幅度不会太大,张拉预应力后出现向下的径向力还是简单算算吧(忘了怎么计算了,呵呵)。不是很同意楼主的解释。
书本的内容还给老师了,⊙﹏⊙b汗
回复
hyjiajia20060318
2013年05月19日 06:55:49
18楼
学习分享了,谢谢。
回复
快乐结构
2013年05月19日 08:24:15
20楼

学习了,图文并茂,很容易理解
回复
ares87jy
2013年05月21日 09:40:52
23楼
分析的很详细啊
回复
积德斋主人
2013年05月22日 09:19:07
24楼
感谢分享,学习了哈!!!
回复
wangzhanbiao
2013年05月31日 07:44:53
25楼
很实用,谢谢楼主无私提供,顶
回复