应急照明这样画有问题吗?
天使眼神
Lv.5
2013年05月13日 16:23:41
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
应急照明这样画有问题吗?
应急照明这样画有问题吗?
免费打赏
wangyi388
2013年05月16日 15:12:19
12楼
第一张图保证不了强启,第一个接触器通,后面的断路器也说不定通。第二张图还加个火灾切除,也没有强启,莫非是充电线?
回复
qq44394093
2013年05月24日 15:54:50
13楼
看迷糊了!:'(
回复
开心老爸
2013年05月29日 14:47:51
14楼
不好意思,我认为在灯具集中控制的情况下,上述附图是不对的。如果是就地控制,上述强启方案可行。
回复
开心老爸
2013年06月07日 14:36:47
15楼
感觉楼主是安徽地方的设计师吧,这样做浪费且不好控制
回复
上一页
相关推荐
单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗
照明工程
2024-03-12 16:05:33
有没有知道应急照明灯具E3和E4两个类型的区别?
供配电技术
2024-03-11 20:20:01
应急照明配电箱应采用下出口进线方式
照明工程
2024-03-07 13:26:42
应急照明和疏散指示系统审查验收最新标准规范!
工程项目管理
2024-02-08 09:57:41
张家富:对消防应急照明和疏散指示系统设计的一些思考
照明工程
2024-01-15 13:42:43
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
照明工程
2023-10-27 15:38:18
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
照明工程
2023-10-18 13:42:48
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
消防应急照明和疏散指示系统在电力系统中的应用
电站工程
2023-06-15 14:07:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开