以前用TWT v7.0 时,标注管线标高一切正常,但用了 TWT v7.5 β3 官方试用版后,标注管道标高时发现如下错误现象,用不同的两台机器,错误一样,不知什么原因......在此请教:如何解决?另:标注中的数字离三角标很远,如何纠正?=====================================================【运行环境】:Windows XP SP2
以前用TWT v7.0 时,标注管线标高一切正常,但用了 TWT v7.5 β3 官方试用版后,标注管道标高时发现如下错误现象,用不同的两台机器,错误一样,不知什么原因......
在此请教:如何解决?
另:标注中的数字离三角标很远,如何纠正?
=====================================================
【运行环境】:
Windows XP SP2
AutoCAD 2006
TWT v7.5 β3 官方试用版(两台机器均有闫老师发的注册码)
=====================================================
2楼
系统图
回复
3楼
TWT v7.0 时,平面图中管线属性里的标高、标注标高都是正确的3.25米,
而 TWT v7.0 系统图的属性虽然显示的标高同上面的第三张图一样为错误的0.00米,而不是正确的3.25米,但标注出来的标高却是正确的3.25米,
但用了 TWT v7.5 β3 后,就发生了以上错误......
前一阵刚换用 TWT v7.5 β3 时,一直还没有标注标高,也就没发现这个问题,但昨天画完图开始标注时,突然发现出现了错误,我换回 TWT v7.0 后却一切都是正常的......
我分别用 【Auto CAD 2005+TWT v7.5 β3】 ; 【Auto CAD 2006+TWT v7.5 β3】 ; 【Auto CAD 2007+TWT v7.5 β3】,均是同样错误......
回复
4楼
您用的是【单注标高】还是【连注标高】?
标注管线的标高使用【单注标高】命令
这是标注的标高才是管线里的标高属性值
回复
5楼
我用的是【单注标高】
本想用7.0算了,但过期了,修改系统时间用7.0吧,但我们的设计又牵扯时间问题,实在不便修改时间...
回复
6楼
楼主
可不可以传一个局部的dwg
看看问题出在哪里
我这里正常
不过应该是有问题没法现
回复
7楼
周末出去了,明天给你图....
谢谢!
回复
8楼
运行环境:Windows XP SP2+AutoCAD 2007+TWT v7.5 β3
随意画了一张图,
1.【单注标高】错误;
2.立管标注方向错误;
3.自动排气阀与管道连接后不应该有堵头,但显示的却有,打开dwg文件即可看见。
请帮忙看看哪里的问题?
谢谢!
下面附件为dwg文件:
回复
9楼
2
回复
10楼
3
回复
11楼
堵头应该是管线的愿因
绘制的管线本身就有这个东西
好像没法去掉
回复