以前用TWT v7.0 时,标注管线标高一切正常,但用了 TWT v7.5 β3 官方试用版后,标注管道标高时发现如下错误现象,用不同的两台机器,错误一样,不知什么原因......在此请教:如何解决?另:标注中的数字离三角标很远,如何纠正?=====================================================【运行环境】:Windows XP SP2
以前用TWT v7.0 时,标注管线标高一切正常,但用了 TWT v7.5 β3 官方试用版后,标注管道标高时发现如下错误现象,用不同的两台机器,错误一样,不知什么原因......
在此请教:如何解决?
另:标注中的数字离三角标很远,如何纠正?
=====================================================
【运行环境】:
Windows XP SP2
AutoCAD 2006
TWT v7.5 β3 官方试用版(两台机器均有闫老师发的注册码)
=====================================================
12楼
首先感谢你的解答!
管线端头如果没有附件,是应该有堵头,但端头连接附件后就应该没有了呀,如:断管标记,没加入断管标记时有堵头,但加入断管标记后,堵头就没了,材料表里也一样没有了,这是正常的,可不知为什么换成自动排气阀就不行了......
另:关于标高的问题不知到底是何因,如果一个一个去手工修改,真是一件头疼的事......
回复
13楼
关于【单注标高】
您这张图明显是执行了
回复
14楼
好像【根据参考标高】可以达到您这张图的效果
但是我也不太确定
解决方法道是有
把这个系统考到新的图纸里
在标注就行了
我试过,您试试
回复
15楼
我试了一下,先不说把图重新考到新图纸里是否麻烦,考过去后,是可以正确标注了,但再不能修改了,一修改,再标注,又出来【参考标高】,每次都自动选择上一个标高为“参考”,标注出来还是错误的标高......
如何关闭或不【根据参考标高】呢?
回复
16楼
先去单位,下午再琢磨琢磨为什么每次都要自动去参照上一个标注标高为【参考标高】呢?
TWT7.0从未发生过这种情况......
回复
17楼
还是不行,我装上7.0,调系统时间为05年,然后反复分别用7.0与7.5对同一张图进行标注,两者的操作步骤及命令行显示都是一模一样的,没有任何不同,但标注出来的结果:7.0正确,7.5错误......
平面图复制后标注仍然是错误的....
晕......我们院的图比较大,一个一个去改标高~~~~~~太可怕了......
回复
18楼
这个问题还是没有人能解决???
回复
19楼
对不起, 我来晚了。
1:用细线就可以正常运行了, 其实7.0也有这个问题。
2: 你的线太粗了, 1mm, 一般我们默认是0.35或0。5mm
回复
20楼
堵头的问题, 目前解决不了。
另外,你的图绘制的非常好, 给你加精了!
回复
21楼
谢谢!
这么简单就解决了?真没有想到会是这个问题......我苦苦的尝试了各种能用的方式都找不到办法......不可思议.....
我试了一下,不需要修改已设置的线宽,仅改为细线显示即可正确标注了.....
(我可以肯定的说:7.0不是这样的,无论线型显示粗或细,7.0均能正确标注)
还有个问题如下图所述,看能否解决......
多谢!
回复