设计说明桩施工采取双控(桩长及入岩深度)桩长不小于6米,入岩深度不小于1倍桩径。 地下一层,地上二十几层,施工时直接在轻风化岩上挖桩3米左右,桩径加粗了0.2米由0.8米变成1米,1米的变成1.2米,不知这样行吗?
设计说明桩施工采取双控(桩长及入岩深度)桩长不小于6米,入岩深度不小于1倍桩径。 地下一层,地上二十几层,施工时直接在轻风化岩上挖桩3米左右,桩径加粗了0.2米由0.8米变成1米,1米的变成1.2米,不知这样行吗?
2楼
预制桩还是灌注桩?
回复
3楼
应考虑到抗震,太浅了,绝对不行。
回复
4楼
行不行不是咋们用嘴说着玩的...
回复
5楼
咨询设计,个人认为不行,没有打到持力层虽然增加桩径增加了接触面积,承载力还是不够的
回复
6楼
行个毛啊,不行地.
设计说明桩施工采取双控(桩长及入岩深度)桩长不小于6米,入岩深度不小于1倍桩径。
也就是说 设计方明确限制了条件: 最短的桩长不能小于6米,最长的桩长就是 入岩深度不小于1倍桩径+非持力层土层部分的桩长. 明白
回复
8楼
设计已经明确,采用双控,主要是考虑倾覆,挖3米实际是暾而不是桩,况且高程建筑地基3米太浅,最低不能小于5米,请设计进一步明确。
回复
9楼
地堪说明?
回复
10楼
确实太浅了,二十多层的地基
回复
11楼
设计持力层是在轻风化岩上,入岩深度也够,只是桩长不够,是灌注桩,可能因为过早到了持力层再向下凿岩难度大,所以没有再向下凿,这样桩长就不够了。桩基上地下室将来回填。所以想请教一下。
回复