配电室应急照明可以这样做吗?
dongjiange3553
2013年05月03日 11:14:37
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

zzmxiaocilang
2013年05月03日 12:42:03
2楼
应急照明包括备用照明,配电室里设备用照明,不要求强制点亮。
回复
点点滴滴
2013年05月03日 12:56:47
3楼
应急的应该不用强制点亮吧
回复
snusss
2013年05月04日 01:29:12
4楼
配电房的因该要强制点亮吧,还有如果意外停机应该由电池供电而不是备用变压器吧
回复
云飘飘
2013年05月04日 07:23:48
5楼
配电室不需要强制点亮,只要能点亮。
回复
ssy2222
2013年05月04日 09:03:05
6楼
本来就不需要灯,你把它强制点亮干什么
回复
任逍遥
2013年05月04日 11:51:05
7楼
配电室的是不需要强制点亮的。
回复
pangzi13
2013年05月13日 17:37:59
8楼
配电室不需要强制点亮吧 不断电就行了
回复
hitlzb
2013年05月13日 20:57:05
9楼
snusss 发表于 2013-5-4 01:29 配电房的因该要强制点亮吧,还有如果意外停机应该由电池供电而不是备用变压器吧我也是这么想的
回复
fitman
2013年05月15日 20:52:39
10楼
楼主你还没有弄明白强制点亮的方式和目的。
回复
zht62652379
2013年05月15日 21:40:44
11楼
来学习一下