等电位连接 = TN-S系统+TT系统并存 同意吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年04月25日 12:07:31
只看楼主

卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。

卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。

IMG-20130425-00156.jpg

IMG-20130425-00156.jpg

免费打赏
z1986zj
2013年04月25日 21:32:53
12楼
TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。
4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统
回复
houstar
2013年04月25日 21:41:54
13楼
这个不应该算TT 局部等电位最后都引到接地网上了 属于一个大的TN-S
回复
swyu007
2013年04月26日 09:15:19
14楼
ksecxxx 发表于 2013-4-25 15:22 你这个还是TN-S系统,不是TT ,只不过是叫重复接地了同意:victory:
回复
任逍遥
2013年04月26日 11:04:35
15楼
局部等电位不应该接插座的PE线吧
回复
zzmxiaocilang
2013年04月26日 13:06:45
16楼
局部等电位就画成接地了?
回复
htmg1982
2013年04月26日 22:35:19
17楼
理解错误,接地直接金属外壳,PE也只接金属外壳。没有与N线连接,你直图也画错了。
回复
htmg1982
2013年04月26日 22:39:00
18楼
没仔细看,不好意思。是插座。一般情况下N和PE不会连同的,PE线正常应该下都不会带电,所以进行多点接地(重复接地:lol)也是没关系的。
回复
boeing_s
2013年04月27日 09:39:12
19楼
首先,就象楼上各位说的,这个还是TN-S
另外,TN-S系统里可以有TT,这个在规范里也是有明确的。实际做的时候,比方一个小区是TN-S,但路灯很多都会用TT,但是需要加RCD。也算是很常见的做法。
回复
binhuashejiyuan
2013年04月27日 12:01:06
20楼
TT应该是有单独的接地极,你的图中应该是一个接地极
回复
pluliang
2013年04月27日 15:17:57
21楼
应该是TN-S系统不是TT系统。
回复

相关推荐

APP内打开