卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。
卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。
2楼
可以并存的,只不过TT系统回路要有漏电保护装置。。
回复
3楼
:)
回复
4楼
你这个还是TN-S系统,不是TT ,只不过是叫重复接地了
回复
5楼
:victory::victory:
回复
6楼
不是tt系统,tt系统设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电器上无连接
回复
7楼
我看也是TN-S的中的从复接地,TT制的话接地只和外壳导电部分直接接地,才叫TT制。
回复
8楼
不是啊,呵呵
回复
9楼
你这个还是TN-S系统
回复
10楼
ksecxxx 发表于 2013-4-25 15:22 你这个还是TN-S系统,不是TT ,只不过是叫重复接地了:handshake
回复
11楼
你这个是TN-S系统中的局部等电位连接,不算TT。你的原理图中把PE到插座的线断开,就算一个局部TT。不过在这个情况下,接上PE线更安全。
回复