等电位连接 = TN-S系统+TT系统并存 同意吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年04月25日 12:07:31
只看楼主

卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。

卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。

IMG-20130425-00156.jpg

IMG-20130425-00156.jpg

免费打赏
rk5707
2013年04月25日 13:07:16
2楼
可以并存的,只不过TT系统回路要有漏电保护装置。。
回复
gaobobo1992
2013年04月25日 15:22:19
3楼
:)
回复
ksecxxx
2013年04月25日 15:22:31
4楼
你这个还是TN-S系统,不是TT ,只不过是叫重复接地了
回复
tptpt
2013年04月25日 16:53:28
5楼
:victory::victory:
回复
csgcsgcsgcsg
2013年04月25日 18:52:51
6楼
不是tt系统,tt系统设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电器上无连接
回复
电气何求
2013年04月25日 19:30:36
7楼
我看也是TN-S的中的从复接地,TT制的话接地只和外壳导电部分直接接地,才叫TT制。
回复
zsf6412
2013年04月25日 20:23:40
8楼
不是啊,呵呵
回复
水轮发电机
2013年04月25日 20:39:07
9楼
你这个还是TN-S系统
回复
z1986zj
2013年04月25日 21:14:22
10楼
ksecxxx 发表于 2013-4-25 15:22 你这个还是TN-S系统,不是TT ,只不过是叫重复接地了:handshake
回复
fitman
2013年04月25日 21:17:05
11楼
你这个是TN-S系统中的局部等电位连接,不算TT。你的原理图中把PE到插座的线断开,就算一个局部TT。不过在这个情况下,接上PE线更安全。
回复