有关高层中消防电梯集水坑的几个问题
hdkywyx
hdkywyx Lv.8
2013年04月22日 11:52:42
只看楼主

一个26层的高层住宅,地下一层。现在有几个疑问:1:集水坑是做什么用的?2:集水坑放在什么地方合适?3:集水坑的尺寸有什么要求?4:集水坑的设置有哪些规范可依?4:潜污泵如何选择? 本人就在高规6.3.3.11看到一句规范,还请前辈高人指点指点啊,先谢谢了。

一个26层的高层住宅,地下一层。现在有几个疑问:
1:集水坑是做什么用的?
2:集水坑放在什么地方合适?
3:集水坑的尺寸有什么要求?
4:集水坑的设置有哪些规范可依?
4:潜污泵如何选择?
本人就在高规6.3.3.11看到一句规范,还请前辈高人指点指点啊,先谢谢了。


抓狂
2013年04月22日 14:39:54
2楼
1.排消防时,电梯进水用;
2.根据图集05SS904,4-12,71页,集水坑应就近电梯基坑设置,不应直接设置在电梯正下方;
3.具体尺寸,参08S305《小型潜水排污泵选用及安装》;
4.同3;
5.同3.
回复
君临天下
2013年04月22日 15:45:34
3楼
lologoo 发表于 2013-4-22 14:39 1.排消防时,电梯进水用;2.根据图集05SS904,4-12,71页,集水坑应就近电梯基坑设置,不应直接设置在电梯 …根据图集05SS904这个图集号全称?
回复
zoujian2004
2013年04月24日 22:57:03
4楼
民用建筑工程设计常见问题分析及图示(给水排水专业):lol
回复
liu8661497
2017年06月06日 11:39:41
5楼
学习了,谢谢楼主的分享啊
回复

相关推荐

APP内打开