关于应急照明的接线方式,想了很久都想不明白。求大神解释。已补图
xylyunlei
xylyunlei Lv.2
2013年04月18日 19:17:01
只看楼主

本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑 应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)

本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑

应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人 好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)

IMG_0356.JPG


IMG_0357.JPG


IMG_0358.JPG

免费打赏
电力配电
2013年04月28日 14:21:15
44楼
应急照明的接线方式
回复
mystery77
2013年04月29日 23:23:41
45楼
没有断路器,怎么利用消防强制点亮呢?EPS箱的配电感觉不规范,整体设计应在3KW以下吧!!
回复
zhzhm721223
2013年11月29日 10:05:27
46楼
路过,学习一下....
回复
zhzhm721223
2013年11月29日 10:07:08
47楼
楼主的图片有点....看不懂。看看说...
回复
tumuyonglin
2013年11月30日 15:55:32
48楼
应急照明的接线方式有好几种,如果是疏散照明,因为它是常亮的,所以直接接就可以了,对于楼梯间照明,外面一般都有个双控开关(如声控或触摸延时型),平时可当做一般照明开闭,当发生火灾时,消控中心给一个直流24V电源触发继电器,接触器动作,此时无论你双控开关在什么位置,灯均点亮。接线应为:开关下端一根火线接双控开关其中一进线端,再短接至灯充电端口;接触器下端一个火线接到双控开关另一进线端,双控开关负载端接灯的控制端K;N线和黄绿双色接地线直接从零地排接就可以了。