关于应急照明的接线方式,想了很久都想不明白。求大神解释。已补图
xylyunlei
xylyunlei Lv.2
2013年04月18日 19:17:01
只看楼主

本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑 应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)

本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑

应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人 好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)

IMG_0356.JPG


IMG_0357.JPG


IMG_0358.JPG

免费打赏
味道
2013年04月20日 15:59:33
23楼
看来半天还是没有看明白,看来专业不同确实恼火,还是术业有专攻
回复
zh0000z
2013年04月20日 17:30:45
24楼
学习了。。
回复
caojunmoon
2013年04月20日 21:40:13
25楼

看一看,学习学习,谢谢!
回复
vista5291
2013年04月21日 12:17:49
27楼
椭圆形包含的两条线路可以简单的理解为双电源吗,其中另一条作为火灾时强启
回复
kailelaohu
2013年04月21日 12:46:57
28楼
看一看,学习学习
回复
fitman
2013年04月21日 13:32:03
29楼
vista5291 发表于 2013-4-21 12:17 椭圆形包含的两条线路可以简单的理解为双电源吗,其中另一条作为火灾时强启这个不能算双电源。强启的目的是在有需要时,由控制中心强制点亮疏散照明。这些照明如通道、楼梯,梯间、前厅等。由于节能要求,这些照明通常加了感应开关,双投开关,定时开关等措施。当有需要时,强启能不管这些开关的状态,直接控制灯具。
回复
l2515848
2013年04月21日 22:22:20
30楼
:victory::victory::victory:
回复
淡紫幽香
2013年04月22日 08:04:21
31楼
xylyunlei 发表于 2013-4-18 20:44 开关没法断零线,汇流排上是3根火线,应该怎么接呢?路过的,看看啊
回复
mingji174
2013年04月22日 08:36:55
32楼
这是双电源转换开关, 应该来两路电源,一路市电,一路备用,上面的那个控制器起转换作用 ,你的灯的回路接下面的16A的空开 ,图中空开上面是汇流排, 图纸中的椭圆是 代表两根线穿一根管