一分钟教你学会水泵的配管布置
qingting321
2013年04月12日 11:49:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

desperado429
2013年04月16日 08:20:41
12楼
学习了,感谢LZ...
回复
lsbfhqbl
2013年04月16日 08:32:22
13楼
yangluyuan 发表于 2013-4-16 00:33 要是自流式启动,泵前后都是压力表,不存在真空表。水泵工作时吸水管肯定有负压,压力表毛用没有
回复
g-2001
2013年04月16日 09:32:37
14楼
学习了,谢谢楼主!
回复
yjy3091
2013年04月16日 10:22:51
15楼
谢谢楼主,请多提供这样的小经验和资料,大家感谢您!
回复
zhneu0701
2013年04月16日 10:27:32
16楼
怎么没有试水阀呢
回复
wt1181649779
2013年04月16日 20:06:59
17楼

我是来学习的!
回复
haleicoment
2013年04月16日 20:25:16
18楼
牛啊,呵呵
回复
a419837765
2013年04月16日 23:54:00
19楼
qingsong0816 发表于 2013-4-15 10:11 示意图上的压力表安装错误。水泵的吸水管上应安装真空表,出水管上安装压力表。同意!我也觉得应该在出口安装压力表!
回复
云中羊
2013年04月17日 09:01:33
20楼
学习一下。
回复
无数爱
2013年04月17日 10:27:08
21楼
楼主介绍的比较详细,整体说还是不错的,毕竟不是规范只是经验,还是比较是实用的